管涵与明渠的连接
xinyuele
xinyuele Lv.13
2014年02月22日 15:49:09
只看楼主

最近在做一个改造项目,将原管涵部分改线,建成明渠。对于 管涵与明渠的连接部分, 查阅手头资料,涉及的信息很少,仅查到一些 原则上的要求,在教科书上看到防冲刷的示意图。 由于自己经验不足,希望得到高手的指导,提供一些相关资料、 经验参数以及习惯做法。 万分谢谢~

最近在做一个改造项目,将原管涵部分改线,建成明渠。对于 管涵与明渠的连接部分, 查阅手头资料,涉及的信息很少,仅查到一些 原则上的要求,在教科书上看到防冲刷的示意图。
由于自己经验不足, 希望得到高手的指导,提供一些相关资料、 经验参数以及习惯做法。
万分 谢谢~
免费打赏
wanglixin6181
2014年02月23日 10:17:10
2楼
在管涵与明渠的连接段,视流速大小可考虑设置消能防冲设施。
回复
huangzhimin
2014年02月24日 09:18:34
3楼

可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
4.12.3 渠道和涵洞连接时,应符合下列要求:
1 渠道接入涵洞时,应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水面壅高的影响。
2 涵洞断面应按渠道水面达到设计超高时的泄水量计算。
3 涵洞两端应设挡土墙,并护坡和护底。
4 涵洞宜做成方形,如为圆管时,管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水断面。
回复
aplican
2014年02月24日 09:33:57
4楼
做个沉砂池连接??
回复
xinyuele
2014年02月24日 09:40:38
5楼
关于连接这部分看资料,知道需要在下游3-5米范围内采取防冲刷措施,但是具体怎么做,厚度这些参数不是很清楚,有没有再详细一些的资料
回复
wanglixin6181
2014年02月24日 13:44:44
6楼
xinyuele 发表于 2014-2-24 09:40 关于连接这部分看资料,知道需要在下游3-5米范围内采取防冲刷措施,但是具体怎么做,厚度这些参数不是很清楚 …根据流速大小而定,可采用浆砌块石,也可采用混凝土,厚度在30~60cm。
回复
随形就形
2014年02月24日 14:36:12
7楼
huangzhimin 发表于 2014-2-24 09:18 可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:4.12.3 渠道和涵洞连接时,应符 …说的很具体、详细
回复
xinyuele
2014年02月25日 16:33:37
8楼
感谢各位热心的前辈了~在你们的引导下,我好像看到曙光了:P
回复
yq12138
2014年02月27日 10:25:39
9楼
增加人气,顺便赚取土木币!
回复
zpx019
2014年02月27日 11:27:08
10楼
可以设一字端墙连接
回复
一笑成空
2015年08月12日 17:36:07
11楼
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐