在建的高层住宅项目,使用TC6015塔吊,请高手结合塔吊附墙布置图,说说附墙处结构需钢筋需要加强处理吗?
在建的高层住宅项目,使用TC6015塔吊,请高手结合塔吊附墙布置图,说说附墙处结构需钢筋需要加强处理吗?
2楼
应该不需要的,那要看塔吊是预埋还是后钻空下螺栓
回复
3楼
通常我们都是恨不得早早把附着给按上,马上升节,所以拆模后立即安装,实际上现在的混凝土强度未达设计要求,所以保险起见我会让钢筋工找几根长点的废钢筋头加固一下预埋件。
不费事也不费钱,有多大作用我不知道,至少也找个心理安慰
回复
4楼
我们工地做的是,在剪力墙钢筋绑扎的时候,塔吊公司有专人对附壁处做加强处理
回复
5楼
通常大家都没人做,如果有人要求你做,也符合规范规定,看起来你有预埋件下在剪力墙上,肯定没问题。再说现在软件都能算这个。
回复
6楼
不需要,附墙件的位置是不确定的
回复
7楼
一般都有塔吊单位的人负责安装附坐件,只需要在浇筑砼前检查质询安好没有。
回复
8楼
附着件的倾覆力距是在砼达到强度后计算的,所以在日常施工当中无法满足 ,有必要再附着点处用钢筋进行加固
回复
9楼
筛糠 发表于 2014-2-22 14:11 通常大家都没人做,如果有人要求你做,也符合规范规定,看起来你有预埋件下在剪力墙上,肯定没问题。再说现 …问一下 现在一般那个软件能计算是不是需要钢筋加强啊
回复