现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
42楼
进线装pt是给微机综保母线电压信号用的。高压柜的合闸回路、分闸回路、装置电源取自直流屏。
回复
43楼
ccc___ 发表于 2014-2-24 11:44 也是一个有意思的帖子,而且是讨论较热烈,同样存在争议的问题。个人历来反对高压柜二次电源从电压互感 …说的也挺有道理的,比较同意二次电源用直流屏来提供,直流屏在配电房里面去照明电源。之所以经常是在进线装取电PT,一方面是节省成本,这样省了直流屏,还省了UPS等等,另外一方面,在户外的时候,没电取,就用这个办法了,要是大的配电房,成组的高压柜,还是装上直流屏又安全,又方便。
回复
44楼
有直流屏就好好用呗。
回复
45楼
:victory::victory::victory:
回复
46楼
知人者智---自知者明
胜人者力---自胜者强
回复
47楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
48楼
用直流屏供电就可以了,主要要保证信号回路用电,断路器操作机构选弹操结构的
回复
49楼
:):):):):):):):):)
回复
50楼
上面有两位同志说了直流屏电源在低压侧取
回复
51楼
学习了
回复