现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加

现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加

免费打赏
zhaixiaobo
2015年10月23日 11:26:24
52楼
20AH可以用挂墙的,也不贵.
回复
sgj1024382461
2016年06月15日 22:41:44
53楼
万一没有直流屏,也许PT取电是可取的。
回复
大秦秦
2016年06月17日 15:43:03
54楼
楼上的大哥 、有一锅饭,你猜能不能吃完!一个道理
回复
希望在前方
2016年07月18日 07:06:40
55楼
看看。。。
回复
变电小白
2016年07月18日 11:21:20
56楼
路过,学习一下
回复
co1467962028581
2016年07月18日 11:55:38
57楼
好贴就应该顶一下
回复
co1467962028581
2016年07月18日 14:19:57
58楼
你们都太厉害了我都看不懂
回复
liehuo321
2016年07月21日 16:55:07
59楼
进线柜不需要加PT供电的,直流屏充电电源直接从低压柜取就可以了,从PT取的话,PT容量你选取多大的。PT体积得多大,还存在爆炸的危险。一般20AH的带五台柜子2天到3天是没问题的!(负载其实只有微机和信号灯)!20AH的直流屏你仔细想想多大的PT才能带的起来!