现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
22楼
参与学习,顶一下。
回复
23楼
有直流屏就不用
回复
24楼
不错的资料,感谢楼主的分享
回复
25楼
:):):)有直流屏就可以了
回复
26楼
电压互感器只是用来检测电压。在进线处安装
回复
27楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-24 11:47 编辑
也是一个有意思的帖子,而且是讨论较热烈,同样存在争议的问题。
个人历来反对高压柜二次电源从电压互感器取,理由在下面讲几点:
1、如果二次用交流,直接从PT二次接线,这样,当高压发生短路故障时,系统因短路电压降低,二次电压也降低,结果是继电保护失(断路器因二次电压太低,不会跳)!
2、好多小系统只有电流保护就可了,不需要电压信号,为了二次电源装电压互感器,设备多出来了,故障点也多出来,不要电压互感器,也应该有接二次电源的办法的!
3、有人会反对上面一条的说法,“计量也要装电压互感器的”!不错,但计量用的电压互感器,能让你接二次电源吗?
4、我相信每个配电室总是有照明的,为什么不能在照明电源上取二次电源?不可靠?接直流屏就可以了,请好好想一想,照明电源比电压互感器二次有什么“不可靠”的?偶认为,用直流屏时,取照明电源是最可靠的!!!
还有“聪明人”会问:高压送电后才有低压,照明接在低压,高压第一次送电时,直流屏没电源,怎么操作?
朋友们,直流屏在没有交流电源时,高压开关柜没办法第一次送电吗?(这问题更有意思了!!!)
回复
28楼
在看。。。。
回复
29楼
如果你的220只是临时短时用电,是可以这样取得,如果是长时间供电,要用专用变压器。:(
回复
30楼
用直流屏再用线路PT 本来就浪费 你的保护用电源到底是直流的还是交流的? 线路PT带设备电源可以 要是再带照明就太力不从心了
回复
31楼
现在好像都不用直流屏了,直接在柜后挂EPS供操作电源