现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
12楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 17:18 有直流屏最好,直流屏的交流电源从低压柜取!从进线柜装电压互感器取二次电压存在隐患。最后设计的方案是两台进线柜分别加装JDZ-10 10/0.1/0.22互感器各一只,一方面比的0.1给控制回路用,一方面比的0.22取电用,还可以给直流屏充电,万一断电,直流屏可以给电继续控制回路操作,等待相关人员维护不知道,管理员,说的隐患是什么意思呢?还请解释
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 17:18 有直流屏最好,直流屏的交流电源从低压柜取!从进线柜装电压互感器取二次电压存在隐患。进线柜采取的是下进线,电压互感器装在进线带电端
回复
14楼
应该是JDZ-10 10/0.1/0.22
回复
15楼
加菲猫 发表于 2014-2-20 21:29 开关不合闸,就带几个综保和指示灯运行会很久,20AH电池看有多少A负荷,1A能20小时,0.5A能40小时.。。。。 …电压互感还可以取电给直流屏充电,怕什么
回复
16楼
ckxwork 发表于 2014-2-20 23:16 电压互感还可以取电给直流屏充电,怕什么等它把电充满2015年过去了:lol
回复
17楼
加菲猫 发表于 2014-2-21 09:31 等它把电充满2015年过去了此话怎讲?他这种做法没用过,但理论上应该是行的通吧?
回复
18楼
ckxwork 发表于 2014-2-20 23:05 最后设计的方案是两台进线柜分别加装JDZ-10 10/0.1/0.22互感器各一只,一方面比的0.1给控制回路用,一方面 …电压互感器是个容量很小的变压器,又装在进线柜,万一超负荷(二次电流过大)烧电压互感器,就会造成全变电所停电。20AH直流屏的输入电流需要多少,电压互感器二次能提供多少?
回复
19楼
kobe8899 发表于 2014-2-20 18:14 如果低压柜断电了,那么直流屏不是没电了吗?高压控制回路不就失电了,直流屏电源从低压柜取合理吗直流屏里是有蓄电池(一楼写着20AH),低压停电的准备时间是多少?如果准备停电的时间长,就需要加大蓄电池的容量。
回复
20楼
ccc___ 发表于 2014-2-21 11:26 直流屏里是有蓄电池(一楼写着20AH),低压停电的准备时间是多少?如果准备停电的时间长,就需要加大 …同意楼上的观点:):)
回复
21楼
电压互感器给直流屏充电,隐患太大,哥亲身体会,血的教训,建议低压引来。
回复