JDZ-10 10/0.22取电电压互感器
ckxwork
ckxwork Lv.4
2014年02月20日 16:52:54
只看楼主

现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加

现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加

免费打赏
mr_chen188
2014年02月20日 17:09:19
2楼
都有直流屏就不用加了呗,你控制回路是交流220还是直流220?
回复
lingxuct
2014年02月20日 17:18:54
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-20 17:20 编辑

有直流屏最好,直流屏的交流电源从低压柜取!

从进线柜装电压互感器取二次电压存在隐患。
回复
mr_chen188
2014年02月20日 18:14:00
4楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 17:18 有直流屏最好,直流屏的交流电源从低压柜取!从进线柜装电压互感器取二次电压存在隐患。如果低压柜断电了,那么直流屏不是没电了吗?高压控制回路不就失电了,直流屏电源从低压柜取合理吗
回复
加菲猫
2014年02月20日 20:31:20
5楼
kobe8899 发表于 2014-2-20 18:14 如果低压柜断电了,那么直流屏不是没电了吗?高压控制回路不就失电了,直流屏电源从低压柜取合理吗一台直流屏20AH/220V 代表什么?:)代表充电模块20AH,充电模块负荷不是电池吗?如果低压柜断电了,那么直流屏怎么没电了? 分区管理员说的直流屏电源从低压柜取合理
回复
mr_chen188
2014年02月20日 20:51:01
6楼
加菲猫 发表于 2014-2-20 20:31 一台直流屏20AH/220V 代表什么?代表充电模块20AH,充电模块负荷不是电池吗?如果低压柜断电了, …低压断电了,直流屏充电模块还能供电?
回复
加菲猫
2014年02月20日 20:54:39
7楼
kobe8899 发表于 2014-2-20 20:51 低压断电了,直流屏充电模块还能供电?电池
回复
mr_chen188
2014年02月20日 20:58:40
8楼
加菲猫 发表于 2014-2-20 20:54 电池那低压交流电是给直流屏电池供电的?在断电情况下20AH直流屏能用多长时间?
回复
加菲猫
2014年02月20日 21:09:01
9楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-2-20 21:11 编辑 kobe8899 发表于 2014-2-20 20:58 那低压交流电是给直流屏电池供电的?在断电情况下20AH直流屏能用多长时间?看负载容量是多少,需要计算的,一般经验 几个柜20AH就够用,主要不就是开关合闸
回复
mr_chen188
2014年02月20日 21:22:20
10楼
加菲猫 发表于 2014-2-20 21:09 看负载容量是多少,需要计算的,一般经验几个柜20AH就够用,主要不就是开关合闸答非所问,我没问直流屏容量取多少?我是问20AH直流屏能用多久
回复
加菲猫
2014年02月20日 21:29:50
11楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-2-20 21:31 编辑

开关不合闸,就带几个综保和指示灯运行会很久,20AH电池看有多少A负荷,1A能20小时,0.5A能40小时.。。。。。。。。。。。:(
回复

相关推荐

APP内打开