LEB距地2.3m,设计人员的意图无法理解?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月20日 14:33:20
只看楼主

LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?

2014年02月23日 11:57:42
22楼
来了解了解,如果是方便连接的话,可以适当高点,在0.3~0.5米应该都可以,太低了施工安装时也费事。
回复
muyuyao
2014年02月23日 12:15:44
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-23 12:25 编辑 wangsheji 发表于 2014-2-21 22:39 0.3米貌似施工时比较费劲。。。。。赞同您非常靠谱的观点,0.3米不但施工时比较费劲,检查、使用时也如此!!!某些人的观点非常不靠谱!!!GB 50303 就不幸躺着中枪!!!GB 50303 是建筑电气工程施工质量验收规范!!!也并不是施工与验收规范!!!
回复
wankun1314
2014年02月23日 18:38:28
24楼
进来看看2.3米是怎么回事。
回复
chenyc-1168
2014年02月24日 10:49:58
25楼
应该是设计人员的笔误,一般是0.3米。
回复
liu583829685
2014年02月24日 10:56:39
26楼
对,应该是笔误0.3米
回复
八戒00你瘦了
2014年02月24日 11:08:14
27楼
同意0.3米
回复
tdjalyx369741
2014年02月24日 11:26:46
28楼
一般安装高度0.3米。
回复
hzhsj
2014年02月24日 12:37:47
29楼
muyuyao 发表于 2014-2-23 12:15 赞同您非常靠谱的观点,0.3米不但施工时比较费劲,检查、使用时也如此!!!某些人的观点非常不靠谱! …对于 GB 50303 以验收规范的名义篡改设计规范的批评,王厚老已有过多次。学习王厚老的文章不能搞机会主义,专拣符合自己口味的东西,并执意误导大众!
回复
muyuyao
2014年02月24日 13:00:15
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-24 13:01 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-24 12:37 对于 GB 50303 以验收规范的名义篡改设计规范的批评,王厚老已有过多次。学习王厚老的文章不能搞机会 …真不愿意搭理你这种胡说八道之徒!!!你还没完没了、不断找上门来挑衅不成???!!!就本案LEB的高度问题,你凭什么将其怪罪到GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范的头上!!!有本事你就指出GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范的哪一条有此高度规定了!!!拿不出来的话,你就立即夹住,停止胡说八道!!!捏造事实、颠倒黑白、胡说八道不愧是你的最强项!!!
回复
无意苦争春
2014年02月24日 14:46:22
31楼
一般在洗手盆下面啊,为什么是2.3米那就要建筑内部布局了!
回复

相关推荐