LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?
LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?
12楼
0.5M,我们一般设计!!!!!!!!!!
回复
13楼
0.3米貌似施工时比较费劲。。。。。
回复
14楼
一般设计都是0.3米,放在洗手盆下面。
回复
15楼
直接咨询设计人员,估计笔误了
回复
16楼
应该是笔误
回复
17楼
受教了 原来等电位箱叫LEB:)
回复
18楼
应该是写错了,0.3米。其实有问题直接打电话给设计院沟通比较有效率。
回复
19楼
LEB当然是和卫生间地面的钢筋网链接,肯定是靠着地面。
回复
20楼
又是GB 50303 施工与验收规范惹的事!
回复
21楼
装吊顶上了吧?卫生间是属于潮湿环境,LEB容易生锈腐蚀,装吊顶上会好些