LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?
LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?
2楼
我方设计LEB一般高度0.3米,装于洗手台下面,平常看不见。
回复
3楼
规范里有个什么2.25米的 具体我忘了
回复
4楼
qq359879362 发表于 2014-2-20 15:10 我方设计LEB一般高度0.3米,装于洗手台下面,平常看不见。的确如此,常见设计LEB一般高度0.3米!!!
回复
5楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
6楼
路过,来了解下。。。。
回复
7楼
笔误。0.3m。
拷来拷去,乱了
回复
8楼
直接问设计人员是最好的方法
回复
9楼
也许是核对时没发现错误。人孰能无过。
回复
10楼
看看了解了解。
回复
11楼
向各位老大学习
回复