交流接触器线圈的电压有380V和220V,如何选择?
gd2013
gd2013 Lv.8
2014年02月20日 14:22:45
只看楼主

交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?

交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?
免费打赏
fitman
2014年04月28日 16:14:01
12楼
这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。
但GB50055-2011出来后。对电机的控制就要注意, 基本上是不能用380V了
2.5.2.1条:当TN或TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车。
对于380V的线圈,由于后端是接在相线上的,如果前端发生接地故障时,不管按钮或二次触点的位置是否分开,加在线圈上的220V足以让电机失控。
别觉得我水平高,只是听讲座时学到的:lol
回复
电气交流
2014年04月28日 16:22:20
13楼
fitman 发表于 2014-4-28 16:14 这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。但GB50055-2011出来后。对电机的控制就要 …规范上确实有相应的条款说明。
回复
qq_1398148374171
2014年04月28日 17:02:31
14楼
学习了
回复
lw010
2014年06月19日 15:02:59
15楼
区别不大,根据你的控制系统电压确定。
回复
chjs001
2014年06月19日 17:20:23
16楼
和控制电源相匹配就好了啊
回复
北方郎
2014年06月19日 18:34:40
17楼
fitman 发表于 2014-4-28 16:14 这个问题原来是没什么好讨论的。基本是由系统的控制电压所决定。但GB50055-2011出来后。对电机的控制就要 …此言差矣。接触器吸合电压为0.7Un以上。而220V只有380V 0.577,根本无法吸合。
回复
fitman
2014年06月20日 09:31:36
18楼
北方郎 发表于 2014-6-19 18:34 此言差矣。接触器吸合电压为0.7Un以上。而220V只有380V 0.577,根本无法吸合。呵呵,吸合电压0.7Un以上是接触器在此电压上可靠吸合。在此电压下不是不能吸合,而是制造商不保证一定能吸合。我在以前做设备时对380V线圈接入220V电压是遇到很多次了,基本上是能吸合但可以听到明显的振动噪声。对于线圈的释放电压我是没做过试验,但一般释放电压会比吸合电压低。因此可认为380V线圈在220V时是不能可靠释放的。规范GB50055-2011,2.5.2.1条提出目的是安全性要求,因此用吸合电压要求0.7Un以上来认为控制线接地时,控制还是安全的就不合理了,因此按新规范,控制系统只能用220V做控制系统,除非设计者能提供其他的特殊保护。
回复
xkx870928
2014年06月20日 11:07:37
19楼
根据系统电压和控制需要确定
回复
mqsyxymjr
2014年06月21日 23:28:37
20楼
很好!谢谢分享!
回复
dianqipanli
2014年06月22日 04:18:18
21楼
喜欢用220V的,查找故障时方便,一个试电笔就可以。