交流接触器线圈的电压有380V和220V,如何选择?
gd2013
gd2013 Lv.8
2014年02月20日 14:22:45
只看楼主

交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?

交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?
免费打赏
qq359879362
2014年02月20日 15:11:34
2楼
区别不大,根据你的控制系统电压确定。
回复
el-jiang
2014年02月20日 15:25:35
3楼
学习了
回复
多多指教
2014年02月20日 16:00:58
4楼
根据你的控制回路的电压来选择!!
回复
anhuidiangong
2014年02月20日 16:14:39
5楼
电机负载建议用380V的,其它负载用220V的。
回复
xiegh4
2014年02月20日 20:23:14
6楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
老灰兔子
2014年02月20日 21:22:51
7楼
没有区别,仅是一个额定值罢了。根据控制电路的电压等级选用相应额定电压的吸引线圈。
回复
zy382265208
2014年04月28日 14:49:21
8楼
区别不大,根据你的控制系统电压确定。
回复
lingxuct
2014年04月28日 15:37:48
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-28 15:43 编辑

这个问题提出来有一些日子了,看来没人能回答实际应用中的情况。

石化企业控制的低压接触器,为了同DCS隔离输出继电器相适应,配电柜上接触器线圈都用220V的,因低压进线开关(框架式断路器)的二次电源也是220V,故大都在C相接二次电源。(DCS仪表隔离继电器也用AC220V)

在单台设备上用时,好多只有一台三相异步电动机,为了给电源电缆少一根芯线(N),接触器用380V的。

以前偶们一些大的电动工具“换热器抽芯机(15KW~45KW)”为了操作安全,接触器线圈电压用36V的,后来,因石化企业生产装置的换热器大都装在高处,手上拿按钮操作不方便,都装了无线遥控,因手上遥控器用干电池了,抽芯机上只有三相异步电动机了,遥控接收器选择了AC380V作电源,接触器也用380V的了。
回复
电气交流
2014年04月28日 15:56:47
10楼
这个取决于配电系统和控制的需要,也有用控制变压器,将单相380变成220V的,或者115V。
回复
qdyfh1986
2014年04月28日 16:00:40
11楼
无区别。。
回复