2500kVA户外变压器怎么加高压负荷开关
ybbwfnmtd
ybbwfnmtd Lv.2
2014年02月19日 19:48:40
来自于变压器
只看楼主

2500kVA户外变压器怎么加高压负荷开关,高低压同一出一个方向图纸怎么画?

2500kVA户外变压器怎么加高压负荷开关,高低压同一出一个方向图纸怎么画?
免费打赏
zljsyc
2014年02月19日 20:15:19
2楼
这么大容量的变压器应采用断路器,不宜采用负荷开关。
回复
ybbwfnmtd
2014年02月19日 21:05:56
3楼
zljsyc 发表于 2014-2-19 20:15 这么大容量的变压器应采用断路器,不宜采用负荷开关。客户为了省钱负荷开关都不愿意加
回复
掌中兲坣
2014年02月19日 22:22:27
4楼
这么大变压器,还用负荷开关,到电力局那能审核过去吗?
回复
ybbwfnmtd
2014年02月19日 22:30:04
5楼
tmac8407 发表于 2014-2-19 22:22 这么大变压器,还用负荷开关,到电力局那能审核过去吗?有高压柜只是出线有点远,所以打算在上一个负荷开关
回复
掌中兲坣
2014年02月20日 07:57:21
6楼
大概有多远啊?加这个开关为了什么呢?
回复
青花那个瓷
2014年02月20日 10:22:22
7楼
为了检修安全,可加一个隔离刀
回复
ybbwfnmtd
2014年02月20日 19:36:57
8楼
tmac8407 发表于 2014-2-20 07:57 大概有多远啊?加这个开关为了什么呢?大概250m左右,是一个厂区
回复
xintgzl
2014年02月21日 17:05:22
9楼
互相我学习共同进步
回复
zljsyc
2014年02月22日 11:55:48
10楼
如果用负荷开关的话,即使是空载变压器的切合,也是有容量要求的,一般10kV变不大于1600kVA,隔离开关就更不可取了,除非能确保先停上级断路器。
回复

相关推荐

APP内打开