问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。 2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了? 3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?

问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。
2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了?
3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
免费打赏
云飘飘
2014年02月20日 06:57:14
2楼
建议参考供热空调实用设计手册,上面有详细的计算方法
回复
maochencong1234
2014年02月20日 09:41:27
3楼
云飘飘 发表于 2014-2-20 06:57 建议参考供热空调实用设计手册,上面有详细的计算方法说了和没说一样,我已经看过才来问的。
回复
gtbilly
2014年02月20日 10:27:36
4楼
1.压差法算得小是正常的。一般我们直接用风速法算,直接忽视压差法。
2.风机已经成型,如何改造?只能改变叶片,或其他办法,总之这些办法实际已将原有风机结构改得面目全非,跟重新换风机无区别。
3.不会有问题,风道本身有漏风。且通过风机风阀及泄压阀泄压都可以解决。
回复
syycfjlwf
2014年02月20日 21:34:09
5楼
国内风机厂生产的标牌46000的风机真实风量能达到36000算不错了。
回复
jyhimpossible
2014年02月21日 09:19:08
6楼
不会有问题