感性负载奇怪的电流现象
葵子
葵子 Lv.6
2014年02月18日 21:21:31
只看楼主

近日穷来作乐,想置办一金鱼鱼缸。网购增氧泵一台,时间控制器一台。时间控制器是控制增氧泵起停时间,为的是省点儿电;增氧泵额定功率2.5W。忽然意识到增氧泵这么小的功率,加台时间控制器似乎意义不大,能不能起到节电功能还不一定。找了台高精度的数字交流电流表:先单独测时间控制器待机电流,为30mA;再单独测增氧泵负载运行电流,为14mA。实践证明,加台时间控制器根本起不了节电功能,还会增耗电能!——倒不如就让增氧泵作长期运行划算。

然后我启动时间控制器,将增氧泵接在它的负载端,一并负载运行,测得它俩共同负载电流为32mA!

按照前面单独测试的时间控制器和增氧泵电流迭加在一块,应该是44mA,怎么共同负载运行电流才32mA。这减少了的12mA去了哪儿啊?

是不是时间控制器里的滤波电容补偿了还是怎么了?

2014--2--18
免费打赏
xintgzl
2014年02月18日 21:40:45
2楼
楼主你也太会过了 省不了几度电
回复
hanzhg54
2014年02月18日 21:57:37
3楼
可能是时间控制器里面的电容补偿了增氧泵的无功。
回复
兔子他爷爷
2014年02月18日 22:16:16
4楼
因为时控器内部电源一般采用廉价的电容降压,所以它的电流是超前电压的,对感性的增氧泵起到了补偿作用,所以总电流小。
回复
兔子他爷爷
2014年02月18日 22:19:00
5楼
因为时控器内部电源一般采用廉价的电容降压,所以它的电流是超前电压的,对感性的增氧泵起到了补偿作用,所以总电流小。
回复
wboy8759
2014年02月18日 23:01:17
6楼
“按照前面单独测试的时间控制器和增氧泵电流迭加在一块,应该是44mA,怎么共同负载运行电流才32mA。这减少了的12mA去了哪儿啊?”——交流电路的总电流(均方根值)一般不能这样简单相加,除非是纯电阻负载。存在电感或电容,就存在电压和电流的相位移,要用相量加。
那丢失的12mA电流被电感和电容互相“吃掉”了。
回复
云飘飘
2014年02月19日 07:00:55
7楼
这种可能性也有
回复
一指慢
2014年02月19日 09:02:17
8楼
wboy8759 发表于 2014-2-18 23:01 “按照前面单独测试的时间控制器和增氧泵电流迭加在一块,应该是44mA,怎么共同负载运行电流才32mA。这减少 …30*30+14*14=900+196=1096√1096≈33.10589与楼主的32mA非常接近
回复
葵子
2014年02月19日 20:43:38
9楼
感谢各位老师支持。

祝各位老师好运。
回复
加菲猫
2014年02月21日 09:50:20
10楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-2-21 09:51 编辑 一指慢 发表于 2014-2-19 09:02 30*30+14*14=900+196=1096√1096≈33.10589与楼主的32mA非常接近一指慢的公式说明奇怪的电流现象与电容补偿无关 并且说明时间控制器存在有功损耗,不利于节能:)
回复
favourchen
2014年02月21日 12:10:16
11楼
这样的帖子比较有意义
回复

相关推荐

APP内打开