2路市电和一路发电怎么切换
hxs1221
hxs1221 Lv.3
2014年02月18日 19:25:10
只看楼主

碰到这样一个设计,一级消防负荷为两路市电电源低压末端切换,但供电公司一定要用户配发电机,现在是两路市电没电时切换到发电机,还要满足是末端切换,能实现吗?能实现最好给个一次系统图,望高手帮忙,不胜感激。

碰到这样一个设计,一级消防负荷为两路市电电源低压末端切换,但供电公司一定要用户配发电机,现在是两路市电没电时切换到发电机,还要满足是末端切换,能实现吗?能实现最好给个一次系统图,望高手帮忙,不胜感激。
免费打赏
hanzhg54
2014年02月18日 22:17:34
2楼
没有必要,一定要这么做的话,只好套接,两路市电用一个切换开关A,A的出线和发电机接手动切换开关B。B的输出接负载。
回复
dqzj1999
2014年02月19日 00:24:14
3楼
你看一下这个图片就知道了,朋友啊
回复
云飘飘
2014年02月19日 06:59:21
4楼
可以参照一下设计手册,消防部门的意见有一定的合理性,因为超高层建筑或重要的建筑都是这么做的
回复
任逍遥
2014年02月19日 09:36:12
5楼
市电改为高压切换,市电和发电机末端切换,这样可以不
回复
lsc19590714
2014年02月19日 09:37:59
6楼
非常重要的一级负荷,供电部门、消防支队有过这样要求。双路市电加自备发电机组。A路市电无,用B路市电,双路市电皆无,用自备发电机组,如果特别重要负荷不允许断电的情况下,还应备有UPS。至于如何自动化操作,倒闸顺序问题,甲方提要求,由承包商的电气专业人员去搞,一般用PLC编程序控制。
回复
开心老爸
2014年02月19日 09:42:33
7楼
把柴油发电机通过转换开关接到其中一段母线上就可以了
回复
hxs1221
2014年02月19日 18:59:25
8楼
任逍遥 发表于 2014-2-19 09:36 市电改为高压切换,市电和发电机末端切换,这样可以不要求两路低压市电,不然后和后面的建筑电气对接不上,发电机也只是作应急用。
回复
hxs1221
2014年02月19日 19:01:37
9楼
dqzj1999 发表于 2014-2-19 00:24 你看一下这个图片就知道了,朋友啊因为我是搞配电的,设计都是只出一次图,你这个图虽然不是太懂,但还是感谢
回复
hxs1221
2014年02月19日 19:04:45
10楼
lsc19590714 发表于 2014-2-19 09:37 非常重要的一级负荷,供电部门、消防支队有过这样要求。双路市电加自备发电机组。A路市电无,用B路市电,双 …就是想知道一次图怎么画
回复
hxs1221
2014年02月19日 19:07:27
11楼
开心老爸 发表于 2014-2-19 09:42 把柴油发电机通过转换开关接到其中一段母线上就可以了但这两路低压市电的10KV电源是不同电源,低压也是完全独立的。