碰到这样一个设计,一级消防负荷为两路市电电源低压末端切换,但供电公司一定要用户配发电机,现在是两路市电没电时切换到发电机,还要满足是末端切换,能实现吗?能实现最好给个一次系统图,望高手帮忙,不胜感激。
碰到这样一个设计,一级消防负荷为两路市电电源低压末端切换,但供电公司一定要用户配发电机,现在是两路市电没电时切换到发电机,还要满足是末端切换,能实现吗?能实现最好给个一次系统图,望高手帮忙,不胜感激。
12楼
可以的啊,两路正常市电提供,中间加一台双电源切换柜,双电源切换柜一端并上发电机进线
回复
13楼
双电源手动投切
回复
14楼
ybbwfnmtd 发表于 2014-2-19 23:00 双电源手动投切一台双电源 一台框架断路器 这样装在一台柜子里能装下吗?
回复
15楼
kobe8899 发表于 2014-2-19 23:30 一台双电源 一台框架断路器 这样装在一台柜子里能装下吗?可以装的下的,柜宽一般是800~1000
回复
16楼
我这里有系统图,以前做过的,两市电和发电机,配电柜等图。你也可要网上找找。
回复
17楼
开心老爸 发表于 2014-2-20 09:39 可以装的下的,柜宽一般是800~1000能画个布局图图出来看看嘛
回复
18楼
ybbwfnmtd 发表于 2014-2-19 23:00 双电源手动投切可以的………
回复
19楼
直接装一个双电源开关就行了