热网定压测点和补水测点位置确定
lampardnxc
lampardnxc Lv.3
2014年02月18日 13:42:34
来自于采暖供热
只看楼主

别墅热水管网压力测点设在循环泵吸入口侧,补水泵启动压力测点距离定压测定点0.5米,泵采用高低限启动方式,运行时补水泵打在自动位置,发现泵频繁启停。我想问一下是不是因为这两个测点距离过近导致。这方面有没有国标?谢谢

别墅热水管网压力测点设在循环泵吸入口侧,补水泵启动压力测点距离定压测定点0.5米,泵采用高低限启动方式,运行时补水泵打在自动位置,发现泵频繁启停。我想问一下是不是因为这两个测点距离过近导致。这方面有没有国标?谢谢
免费打赏
lampardnxc
2014年02月18日 15:17:20
2楼
就是补水点距离压力测点过近
回复
hz420775505
2014年02月18日 22:23:59
3楼
启动压力。。:)
回复
jyh060552
2014年02月19日 09:33:02
4楼
路过,不懂!
回复
songgw5537
2014年02月19日 13:52:26
5楼
是失水量少,泵的起停之间的压力差小,所以泵才会频繁起停,可以加大差力差,或关补水泵出口门,但这样不经济,最好用变频。
回复
半日浮云
2014年02月19日 14:21:31
6楼
songgw5537 发表于 2014-2-19 13:52 是失水量少,泵的起停之间的压力差小,所以泵才会频繁起停,可以加大差力差,或关补水泵出口门,但这样不经 …加大压力差?那么近的距离怎么实现啊?我很想听听你的高见。或是这个问题的最简单有效的解决办法
回复
lovemydog
2014年02月20日 12:20:33
7楼
第一是测点距离太近,不过大部分工程施工都是这样,距离太远也有距离远的弊端,所以这应该不算个毛病。
第二是补水泵工频启动,在这方面应该选择变频装置,让压力稳起稳落,调节测压装置(变送器)的阻尼值,可以达到完美控制。
第三系统太小,容水量小,压力升降十分明显,这样可能导致补水压力太高,启泵和停泵时压力变化太快。
第四补水泵选的太大,扬程流量都远大于需要值,可能导致这种情况。
回复
海浪
2014年02月20日 12:43:27
8楼
同意楼上观点
回复
xlhjanus
2014年02月21日 10:13:11
9楼
同意7#观点。
你可以测算下这个系统的膨胀量,可以在定压点(补水泵出口位置)设合适的膨胀罐,这样比较经济,也可以解决这个问题。
回复
lampardnxc
2014年02月21日 10:28:03
10楼
lovemydog 发表于 2014-2-20 12:20 第一是测点距离太近,不过大部分工程施工都是这样,距离太远也有距离远的弊端,所以这应该不算个毛病。第 …万分感谢,我开始只是觉得可能是泵选大了,没想到这么多,谢谢,能加个QQ么,以后有问题可以找您探讨探讨谢谢
回复
lampardnxc
2014年02月21日 10:33:34
11楼
xlhjanus 发表于 2014-2-21 10:13 同意7#观点。你可以测算下这个系统的膨胀量,可以在定压点(补水泵出口位置)设合适的膨胀罐,这样比较经 …谢谢您,我按照您说的回去算算。万分感谢,能加个QQ以后有问题一起探讨么
回复