热网水力平衡的解决思路!
azhang3
azhang3 Lv.3
2014年02月06日 23:41:18
来自于采暖供热
只看楼主

我一直在考虑热网水力平衡问题,因为水力平衡是热网节能运行的基础,我的基本思路是:对每户实行测温,测算每户流量,从而测得支路总流量;各支路流量合计总流量,从而调整循环泵的运行流量,固定住流量不变,当外界温度发生变化时,通过改变水温,即通过质调节来满足供热需要;最终形成的是以环境温度为调节水温的主调节,以室温为调节水温的辅助调节的方式运行,从而达到热网经济运行的目的!大家谈谈这种思路可行否?

我一直在考虑热网水力平衡问题,因为水力平衡是热网节能运行的基础,我的基本思路是:对每户实行测温,测算每户流量,从而测得支路总流量;各支路流量合计总流量,从而调整循环泵的运行流量,固定住流量不变,当外界温度发生变化时,通过改变水温,即通过质调节来满足供热需要;最终形成的是以环境温度为调节水温的主调节,以室温为调节水温的辅助调节的方式运行,从而达到热网经济运行的目的!大家谈谈这种思路可行否?
免费打赏
zhumingxiaqi
2014年02月07日 13:18:22
2楼
水力调节方法

在实际水力平衡调节中,我们通过学习,考察。根据管网现状先后实际运用了调节阀法,平衡阀法,自力式流量控制阀法,现介绍如下:

1、调节阀法

在供暖工作中,经常应用是闸阀、截止阀,而这两种阀门的调节性均较差,做不到线性调节,如闸阀当开度达到50%后,其流量基本就不再随开度而增大了。因此,近年来能够做到线性调节的调节阀在供暖行业得到广泛的应用,调节阀通过改变阀芯与阀座的节流面积,做到了开度与流量的线性关系,再配以便携式超声波流量计,可以完成水力工况的初调节,但由于单位面积流量的严格控制和热网系统面积比较大(二网换热站面积在10万m2—18万m2)这种方法效果就不太明显了(考虑到节流孔板更麻烦,易堵塞的缺点而没有应用)。

2、平衡阀法

平衡阀是一种具有良好调节流量功能的阀门,它借助专用仪表,使该阀成为定量的调节装置。但是这种方法只能在管网系统压差稳定的前提下才能做到流量平衡调节。如遇压差变化或负荷增减时,全系统又需要重新做流量平衡调节,这种阀不能进行动态下的平衡,因此对于二次网来说使用起来不是很方便。

3、自力式流量控制阀法

自力式流量控制阀是一种利用管道系统自身具有的压差,机械的作用在自动调节的阀瓣上,不需要外加动力,既可以自动消除系统剩余压头,确保调节流量恒定的功能。它的调试也很方便简单,即打开刻度尺密码保护罩套后,根据单体楼房所需循环流量把流量值调到所需流量刻度线即可,流量一经设定后,不受管道系统压差变化或负荷增减的影响,可以始终保持恒定。它的流量精度在4%,失调度可在0.9—1.1范围内。
回复
农民
2014年02月07日 19:07:28
3楼
高人还没出现阿
回复
谁还没点儿过去
2014年02月09日 08:59:01
4楼
分户计量,流量一定的情况下,质调节!
回复
azhang3
2014年02月09日 20:28:58
5楼
自力式流量控制阀,好东西啊,有机会要详细了解,试试!
回复
qq363698461
2014年02月09日 21:30:26
6楼
资料很好啊,浏览了!
回复
ayumicrown
2014年02月10日 10:00:43
7楼
你的大体思路是对的,结合我们公司的实际情况,我简单说几句,经济运行是趋势,但是你针对每户进行测温、测流量,需要安装表计吧,如果你们公司实力雄厚,当然分户计量是可行的,我们公司管辖20万户,试想下,安装表计的费用可是天文数字?何况安完表了,将来的维护成本更是一笔不小的开支,至于你说的测算各个分支流量,然后算出总流量,这很简单,我们单位在大型分支(超过DN630)上都装有流量表,总分支上也有流量表,所以流量可以可以看得见的,用不着算的,在我们单位的,从来都是质调节,就是恒流量,根据外界温度调整供水温度,结合你们单位自身情况,做个参考吧!
回复
azhang3
2014年02月10日 13:28:08
8楼
谢谢7楼的经验,对指导我们工作具有很大的实践操作意义,财务考虑很关键啊!
回复
乔波娜娜
2014年02月10日 17:11:29
9楼
谢谢大家的经验分享
回复
lxhhcx
2014年02月10日 21:45:13
10楼
北欧瑞典TA公司的产品很好,各种平衡阀的用途很明白,阀门调节只是一种辅助措施,关键还是环路的水力计算要达到规范要求。