暖气不热的100个原因(热源、热网、楼内系统、热用户)
nuannuan941
2013年03月18日 11:34:30
来自于采暖供热
只看楼主

暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用户四个方面,罗列出100种因素简述如下(当然,还有我没想到的,欢迎大家补充!):一、热源:(共28个因素)1.1、补水因素:1.1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。1.1.3、变频器失灵:

暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用户四个方面,罗列出100种因素简述如下(当然,还有我没想到的,欢迎大家补充!):


一、热源:(共28个因素)


1.1、补水因素:


1.1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。


1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。


1.1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。


1.1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。


1.1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。


1.1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。



1.2、循环因素:


1.2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。


1.2.2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。


1.2.3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。


1.2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。



1.3、锅炉因素:


1.3.1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。


1.3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。


1.3.3、停炉:锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。


1.3.4、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。


1.3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。



1.4、换热因素:


1.4.1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。


1.4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。


1.4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。


1.4.4、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。


1.4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。



1.5、管理因素:


1.5.1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗,这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行。


1.5.2、无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。


1.5.3、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里,室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误。


1.5.4、间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。


1.5.5、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。



1.6、其他因素:


1.6.1、停电:补水泵、循环泵不能启动。



1.6.2、电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工况不稳定。


1.6.3、除污器脏堵:造成系统总阻力加大,致使末端用户不热。





二、热网:(共26个因素)


2.1、平衡因素:


2.1.1、水力失调:这是系统中最常见的现象,几乎所有供热管理单位都未解决好,所以常常造成末端用户不热而前端用户过热。


2.1.2、一次管网失衡:大市政需要更认真调网,当供回水出现平压差、甚至倒压差时,热力站会出现不热现象,殃及其所供用户。


2.1.3、热源交替:有些热力站或热用户可由多个热源联网供热,如大市政倒工况时会造成暂时不热现象发生。


2.1.4、分支阀门开度小:为调节整个管网远近平衡,就要限制中近端用户流量和压差,有时控制该分支或用户阀门开度过小,也会致使近端不热。


2.1.5、各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统内部阻力完全不同,差距越大越难以调两者平衡。


2.1.6、末端用户阻力大:末端用户阻力大会使整个系统阻力明显加大,水泵运行工况随之发生重大变化,流量明显减小,殃及其它用户不热。


2.1.7、末端用户不正常:设计失误、施工不当、管理不力、老旧建筑等造成某些用户供热不正常,如果发生在近端还算可以克服,但发生在末端则性质会有根本改变。


2.1.8、用户私开阀门:用户为图私利自行开大检查井阀门,打乱了原供热平衡。2.1.9、管理人员捣乱:本职或离职的供热管理人员与本单位或某用户有私人恩怨、吃拿卡要未果,或者与合作的节能公司不合或争功,而偷偷调整甚至关闭个别检查井阀门,都会打乱原供热平衡。



2.2、新楼因素:


2.2.1、夹在老楼中:新楼夹在老楼中,打乱了原先的水力平衡,不仅自身不保,还可能影响老楼供暖。


2.2.2、原总管径小:增容后总管径或支线管径未扩管,造成新楼或周边不热。


2.2.3、新楼阻力大:新楼的楼内系统阻力大(诸如面积大、采用地暖、分户计量等),常造成本身供热效果差。


2.2.4、位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差,若再加上本身楼内系统阻力大就更甚。


2.2.5、节外生枝:未与供热管理单位接洽,擅自私接管网,偷取供热能源,打破该区域供热平衡。


2.2.6、节内生枝:为节省管材,从前端的楼内系统中接出一个分支给后面的楼宇,造成前端过热,后端阻力巨大当然就不热了。



免费打赏
nuannuan941
2013年03月18日 11:46:13
2楼
2.3 、损毁因素:
2.3.1、支线阀门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉、大量跑水等现象,需要关闭、报修而暂时不能使用。
2.3.2、管道损坏:由于施工或材料因素及年久失修,可能会出现突然爆管现象,造成大量跑水,维修时间较长,尤其直埋管段更难于查清。
2.3.3、补偿器损坏:热力管网中常用大量热补偿器,由于该设备质量原因、维护管理不当(如软化水不达标)及年久失修,会出现突然爆裂损坏现象,造成大量跑水,维修时间也较长,尤其直埋管段中的波纹管补偿器更难于查清。
2.3.4、管网人为破坏:阀门甚至管道等供热设施被盗或被破坏引起停热,低架空管道出现这一现象概率高。
2.4 、其他因素:
2.4.1、初调节:供热运行初期管网尚属于调整阶段,系统压力不稳。
2.4.2、管径小:规划、设计、施工、管理等原因造成管网干线或支线管径小,不满足现状、改造或发展需要。
2.4.3、供回水连通:管网中供回水的连通管阀门打开或失灵,造成系统走短路。
2.4.4、高点窝气:管网应有坡度,沿途的高点应设排气阀并在运行初期放气。
2.4.5、管网脏堵:由于施工遗留、年久积存形成的脏堵会影响供热效果,这些脏堵经常汇集在压力较小的末端地区,使这些地区影响更大。
2.4.6、过滤器脏堵:同样由于施工遗留、年久积存形成的脏物停留在管网中的过滤器中,未及时清理,影响供热效果。
2.4.7、保温差:施工缺陷及管理不善等致使管网保温性能差,导致热量损失严重,供热温度不达标。
三、楼内系统:(共22个因素)
3.1 、设计因素:
3.1.1、上供下回垂直失调:上供下回系统形成温度(差)失调,楼上有利,楼下不利,最冷时差别更大,设计时应考虑楼下多设暖气片。
3.1.2、下供下回垂直失调:下供下回系统形成压力(差)失调,楼下有利,楼上不利,且顶部容易集气。
3.1.3、异程系统水平失调:楼内系统水平干管为异程时,更易产生水平失调,造成小系统末端不热。
3.1.4、阻力差水平失调:由于设计或改造的原因,各立管环路阻力差别很大时,易形成水平失调,如系统中有些立管每层只带1组散热器,而有些立管每层却带4组散热器。
3.1.5、立管管径过小:造成此立管阻力大,流量少而暖气不热。当整栋楼均如此时,楼内系统总阻力加大,供热不利。
3.1.6、立管管径过大:造成此立管流量大,其他立管流量小而暖气不热。当整栋楼均如此时,楼内系统总流量加大,对其他楼不利,且不易调节或调节时易形成垂直失调。
3.1.7、变径不合理:由于水平或垂直干管变径太突然,易形成水平或垂直失调。
3.2 、阀门因素:
3.2.1、顶层立管总阀:由于顶层立管总阀关断、失灵、损毁等原因(如闸板掉了),造成环路不通,致使立管所经过的所有暖气片形成死水。
3.2.2、首层立管总阀:由于首层立管总阀关断、失灵、损毁等原因,造成环路不通,致使立管所经过的所有暖气片形成死水。
3.2.3、自动跑风失灵:大部分廉价的国产自动排气阀只能用1—3年,这是因为关键部件——内部弹簧常会失灵,应尽量用优质的进口或合资产品。
3.2.4、楼入户阀门失灵:造成整栋楼暂时不热,需要尽快维修之后才可恢复。
3.3 、积堵因素:
3.3.1、垢堵:由于该地区水硬度高、软化水指标差、管材不合格及年久失修等原因造成管道内部结垢严重而引起的脏堵,影响供热效果。
3.3.2、锈堵:由于管材、管理及年久等原因造成管道内部氧化锈蚀严重而引起的沉渣脏堵,影响供热效果。
3.3.3、施工脏堵:野蛮施工中遗留的废物堵在暖气或管道中,导致暖气不热。
3.3.4、过滤器脏堵:分户供热、地暖等加过滤器之处遇到脏堵,也会形成系统内部局部不热。
3.3.5、立管气堵:在立管顶部未加排气阀、安装不正确或不排气,均造成气堵而该立管不热。
3.3.6、坡度不合理:楼内系统水平干管坡度不合理形成窝气,导致系统不热。
3.4 、其他因素:
3.4.1、调节方法不一:楼内系统调节时有时调供水阀门,有时调回水阀门,压力难以平衡。
3.4.2、未保温:在地沟、楼道或个别热用户家中水平或垂直干管不加保温或保温差,造成散热损失大或该用户过热,致使其他用户暖气供热不足。
3.4.3、未按图施工:施工中常出现供回水接反等现象发生,致使暖气不热。
3.4.4、私接管道:在楼内系统中私接管道给平房、车库、地下室、底商等,造成系统供热问题发生。
3.4.5、PVC管老化:新型建筑常用PVC管等材料连接散热器,但其水温要求尽量不超过60℃,而实际往往并非如此,长此以往造成老化严重,隐患随时爆发。
四、热用户:(共24个因素)
4.1 、私改因素:
4.1.1、新暖气片超大:用户私改暖气时,选用超长的暖气片或过多的暖气片数,会造成供热入户阻力加大,在单管串系统中会使楼上和楼下用户的供热更不利。
4.1.2、新暖气片过小:用户私改暖气时,为美观起见选用新型小巧的暖气片,致使暖气散热量不足。
4.1.3、新暖气片管径细:用户私改暖气时,选用接管更细的暖气片,造成供热入户阻力加大,在单管串系统中还会影响楼上和楼下用户的供热效果。
4.1.4、私加暖气:用户追求更高温度,在原有暖气基础上增加几组散热器,如在门厅散热器上接一组给阳台,致使该环路总阻力加大,原有暖气也变得不热了。
4.1.5、私移暖气:用户为自身美观等需要,擅自将散热器移到其它地方,由于非专业施工造成连接有误,导致暖气不热或跑水。
4.1.6、私装地暖:地暖阻力远远大于原供热方式,故造成用户白花钱还不热,在单管串系统中更会严重影响楼上和楼下用户的供热效果。
4.1.7、自装水泵:部分曾经不热的用户在自家管路上擅自安装水泵,改变局部系统循环,致使自家循环水量加剧,周围用户循环水量不足而不热。
4.1.8、争相换暖气:由于楼上和楼下用户出于美观和更热原因争相换暖气,致使每年暖气片和管路均因泄水而不能保持湿保养,造成这些供热设备氧化腐蚀严重,并使局部地区的立管循环阻力加大且恶性循环加剧。
4.2 、人为因素:
4.2.1、无序放气:在供热运行初期或外网不稳的阶段,用户争相放水放气,形成恶性循环,补冷水量严重。
4.2.2、用户偷水:个别用户(如部分商业场所)偷水拖地、去油、洗车等,造成补冷水量大,致使暖气不热。
4.2.3、恶性放水:个别用户恶意放水,如在自家卫生间暖气片上接水龙头,并加皮管子往下水道冲,使自家暖气热起来,并报复不热现象发生。
4.2.4、首层用户关门:首层用户拒绝开门或无人在家,导致立管阀门关断或屋内供热设备无法正常检修,殃及楼上用户不热。
4.2.5、顶层用户关门:顶层用户拒绝开门或无人在家,导致立管阀门关断、顶层不能放气或屋内供热设备无法正常检修,殃及楼下用户不热。
4.2.6、邻里关系不好:有意关断自家中立管总阀或拆毁暖气设施,影响楼上和楼下用户。
4.2.7、不交费停热:在部分地区,由于某些用户未交供暖费,供热管理单位关闭某一户、一个单元甚至一栋楼的阀门,导致局部用户不热,甚至殃及该区域已交费的用户。
4.3 、分户因素:
4.3.1、不装排气阀:分户供暖时,自家每个散热器的高点都要放气,无排气阀造成气堵自然不热。
4.3.2、自家不放气:分户供暖时,有排气阀却不会放气,造成气堵也自然不热。
4.3.3、暖气片挂太高:分户供暖时,散热器挂得太高,影响供热循环,形成气堵问题最突出。
4.3.4、管道细:分户供暖时,总阻力就会大于其他楼,如果管径再小,问题就会更加突出,造成分户供暖用户大量不热。
4.4 、其他因素:
4.4.1、暖气片损坏:如散热器腐蚀、密封件老化等。
4.4.2、暖气片冻坏:用户在寒冷时未关门窗,冻坏了自家暖气,不仅造成自家不热,还会殃及立管环路上的其他用户。
4.4.3、用户阀门失灵:由于各种原因,造成用户入户阀门或单个散热器上阀门失灵,而导致暖气不热。
4.4.4、相连用户检修:与自身相连的用户由于跑水等原因正在维修,已关断相关阀门,造成所有这些用户暂时都不热。
4.4.5、暖气片坡度相反:暖气片安装位置的坡度应利于放气,否则易形成气堵,当暖气片上无排气阀时更加不利。
回复
勇敢之心
2013年03月18日 13:35:40
3楼
施工质量因素

散热器质量极差,单片散热量达不到设计值

供热公司,低温运行问题
回复
勇敢之心
2013年03月18日 13:41:56
4楼
我遇到个项目
设计值是80/60度,铜铝复合散热器,安装完的散热器质量很差,用手掰都掰得动。
供热公司运行参数是55/45,导致散热器不热,而且还说是根据室外温度运行的。人家供热公司不改运行参数。
回复
天外来客空
2013年03月19日 10:32:54
5楼
楼主总结的很详细 谢谢分享
回复
benzhe
2013年03月20日 17:45:37
6楼
谢谢楼主,学习了,南方采暖做的不多,在这方面经验太少
回复
huangting1234
2013年03月21日 15:13:56
7楼
导致散热器不热,而且还说是根据室外温度运行的
回复
寒冬
2013年03月22日 13:40:52
8楼
这个作为后期服务的人员,暖气不热的原因是很有用的,可以处理许多棘手的问题!
回复
houlguan
2013年03月25日 20:52:34
9楼
感谢楼主分享宝贵经验!
回复
lp0225
2013年03月26日 10:30:15
10楼
感谢楼主分享宝贵经验!
回复
liulixue87
2013年03月26日 18:55:37
11楼
涨姿势了,大爱楼主!
回复

相关推荐

APP内打开