复合冷热源基于自组态策略的自控系统设计与实践
小眼睛的柳树
2022年10月26日 09:21:41
来自于中央空调
只看楼主

近日,在“第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会”的“高效运行与调适论坛”上,太原理工大学杨晋明老师作了题为《复合冷热源基于自组态策略的自控系统设计与实践》的报告,内容涵盖了自组态技术、自由度理论、14238N体系、技术路线、关键技术和工程实践。 在介绍关键技术环节中,杨老师指出:1)全年负荷计算、能耗分析计算是高效机房设计的前提和基础,需多种方案对比;计算结果应由设计师进行负荷频次统计分析,不能依赖计算软件;在此基础上设计策略。2)冷热源台数宜设置2~4台,确保设备能在更多负荷工况下工作于高效区;一般不宜设置大小机;大小机额定阻力不同会产生水力失调,相应的大小泵配置会使变频调节复杂且出现过载、停机,小机组运行可能出现过流量。3)管路分支或设备使用开关电动阀时,应只设1只,若设置2只将导致无谓的造价增加、可能的超压及开关阀压差增大。4)水泵并联台数应不大于4台,应尽量避免大小泵配置,采用基于“极限频率”的同步变频和加减泵技术;变频器与水泵应一一对应;水泵频率不能太小,防止低频电压脉动对水泵、变频器的影响及散热能力下降。5)冷水系统随负荷变化时,供回水温度设定值应改变而非固定值,宜采用基于高效区运行的加减机技术辅助以相应的加减泵技术,加减机可利用位调节 连续调节技术,这要求机组开放通信协议等。

