节点核心区抗剪超限调整方法总结
钢结构小达人
2014年02月17日 10:43:24
只看楼主

本帖最后由 钢结构小达人 于 2014-2-19 23:28 编辑 关于节点核心区剪力超限问题:经过一上午查阅资料和反复模型调试,发现可有以下几种方法进行调整 ①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少

本帖最后由 钢结构小达人 于 2014-2-19 23:28 编辑

关于节点核心区剪力超限问题:经过一上午查阅资料和反复模型调试,发现可有以下几种方法进行调整
①加大梁截面,其中加大梁高是无可厚非的,因为可以减小节点核心区的剪力值,而加大梁宽,未必会有效果,因为核心区宽度是跟柱宽和梁宽两者关系确定的,根据规范,假如一开始梁宽就不小于柱宽一半,那么加大梁宽是起不到效果的,因为取的都是柱宽作为核心区宽度,所以加大梁宽之前,有必要看看柱宽多少
②加大柱截面,其中加大柱h是没问题的,因为可直观加大核心区面积,而加大柱b(即与梁接触的宽度)效果则值得商榷,因为规范中提到一个正交梁约束影响系数,在梁宽不小于柱b一半的情况下,是有个1.5的抗剪系数可以乘的,因此如果一开始符合这个条件,而加大b后不符合了,会发现瞬间抗剪更不满足,所以在调整柱宽时要注意梁宽(说来说去,就是调整梁柱截面时要注意它俩之间一个2倍的大小关系)
③加大柱混凝土等级,比较直观,有人说效果明显,但考虑经济因素等等,说实话效果也不咋地
④在建筑允许的情况下,调整结构布置吧,说到底还是结构布置不够合理
一份手算资料里爆料satwe算出的剪力是偏大的,而且核心区箍筋计算时也有偏大嫌疑,原因是未考虑压力的有利影响,结论是稍微超限一点可以接受。但是这种说法也只是一家之言,毕竟工程大事,钱是国家的,命是自己的!

很开心大家热心参与讨论,也有几位说我的方法有问题,在这里真心求教,如果我说错了,请具体说出正确做法,这样也好我改正思路,不误导大家,同时也能让大家共同进步!
免费打赏
lmailsx
2014年02月19日 17:50:06
35楼
很有用 学习了 以后遇到能处理了
回复
moonapple776112
2014年02月19日 18:45:02
36楼
最好还是重新调整结构布置
回复
平顶山
2014年02月19日 21:08:52
37楼
笑了 大部分都说反了
回复
spy320
2014年02月19日 22:00:42
38楼
异形柱结构很容易出现这个问题
回复
toney2031
2014年02月19日 22:34:26
39楼
很实用的贴子,
回复
钢结构小达人
2014年02月19日 23:24:04
40楼
平顶山 发表于 2014-2-19 21:08 笑了 大部分都说反了那就请您说出正确做法,我很乐意我的错误被人指出,这样才能不误导大家,也共同进步!
回复
钢结构小达人
2014年02月19日 23:34:44
41楼
平顶山 发表于 2014-2-19 21:08 笑了 大部分都说反了我也想过加大截面是不是会导致构件受力更多而更不利的问题,但是我是真的拿模型反复调整比较的,好像减小截面真的没啥效果,相反加大截面还真把问题解决了!我也说不出个所以然,所以如果您知道正确做法,还请您不吝赐教啊!!!
回复
2521816
2014年02月20日 00:50:37
42楼
感觉不错,认真学习一下:)
回复
gwy911
2014年02月20日 08:35:17
43楼
我也是这样调整的
回复
天地不言
2014年02月20日 08:42:18
44楼
“在建筑允许的情况下,调整结构布置”就是在绘制施工图之前做好结构概念设计,总体把握。