新设DN300生活水管道穿越机动车道路斜交道口(约100m),是否需要加设套管?加大埋深,覆土深度1米左右是否不需要设套管?
新设DN300生活
水管道
穿越机动车道路斜交道口(约100m),是否需要加设套管?
加大埋深,覆土深度1米左右是否不需要设套管?
2楼
这个一般不需要加套管的
回复
3楼
看来只能把基础和回填做好点了
回复
4楼
我觉得要看道路的做法,如果管道与基础或垫层碰,就应该加套管,而不完全看埋设深度。。
回复
5楼
从便于维护管理便于检修角度考虑,建议增加DN500的钢管作套管,这样以后检修就不需要开挖阻断交通了,两端挖开,管道截断后抽出来就可以了
回复
6楼
还是加的好,我们目前已发生过很多类似的管道损坏事故,处理起来相当麻烦。
回复
7楼
一般应根据在管道施工和维修过程中对道路使用及交通影响程度来确定,如果条件允许,加设套管较安全方便.
回复
8楼
加套管也无法维修的,加大埋深,使用质量管特别好的。
回复
9楼
几个问题提醒你
1、穿越道路 DN300管道,不论你用什么管材,1米埋深都不算深
2、理论上:PE管材需要加套管 或用钢管
3、实际上都不加套管(只要规划部门没意见)
回复
10楼
最好是加套管
回复
11楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-17 09:27 从便于维护管理便于检修角度考虑,建议增加DN500的钢管作套管,这样以后检修就不需要开挖阻断交通了,两端挖 …100多米。加了套管,检修一段段全抽出来,是不是工作量有点大?
回复