总设备配电箱,带变频器启动的小电机10个,总功率7.5KW(10*0.75)配电箱总开关选用NSX100 TM50A断路器,电缆线径应该选择多少,YJV5*4够吗?线路长度约200米,穿镀锌钢管明敷。
总设备配电箱,带变频器启动的小电机10个,总功率7.5KW(10*0.75)
配电箱总开关选用NSX100 TM50A断路器,电缆线径应该选择多少,YJV5*4够吗?线路长度约200米,穿镀锌钢管明敷。
12楼
xianxin214 发表于 2014-2-20 16:12 嗯,按照200米电缆长度,功率因数取0.8,电缆压降约5.62%,如果按此计算确实选择5*6电缆有足够的载流量余 …我看了开关没算电流,取的太大了。不过这样的话50A的开关是不是太大了。
回复
13楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
14楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
15楼
czy24680 发表于 2014-2-20 16:54 我看了开关没算电流,取的太大了。不过这样的话50A的开关是不是太大了。就是担心开关比线缆的规格取大了,导致
回复
16楼
qq359879362 发表于 2014-2-20 15:58 用天正软件算了下5*4的电缆电压损失5.6%,建议5X6电缆以上,这是单指进线距离200米,楼主没告诉出线距离,没 …出线可忽略不计,2米不到
回复