总设备配电箱,带变频器启动的小电机10个,总功率7.5KW(10*0.75)配电箱总开关选用NSX100 TM50A断路器,电缆线径应该选择多少,YJV5*4够吗?线路长度约200米,穿镀锌钢管明敷。

总设备配电箱,带变频器启动的小电机10个,总功率7.5KW(10*0.75)

配电箱总开关选用NSX100 TM50A断路器,电缆线径应该选择多少,YJV5*4够吗?线路长度约200米,穿镀锌钢管明敷。
免费打赏
yiyitmzx
2014年02月20日 08:07:19
2楼
谢谢分享,正是我所要的东西
回复
yiyitmzx
2014年02月20日 08:07:54
3楼
谢谢分享,正是我所要的东西
回复
lingxuct
2014年02月20日 08:45:08
4楼
这里只连续发2次,比那边少了1次!
回复
开心老爸
2014年02月20日 09:45:51
5楼
1.根据开关确定线缆载流量,从而定截面
2.核实电压降。
回复
阿米尔汗
2014年02月20日 10:04:41
6楼
至少YJV-5X16
回复
xianxin214
2014年02月20日 15:30:56
7楼
4平方电缆,明敷,允许最大载流量25度45A,35度40A ,穿管打8折。7.5KW电机,而且考虑到需用系数,大致计算了一下,我觉得应该可以吧。水平有限,愚见而已。
回复
q2030383045
2014年02月20日 15:37:30
8楼
谢谢楼主分享啊
回复
czy24680
2014年02月20日 15:46:04
9楼
xianxin214 发表于 2014-2-20 15:30 4平方电缆,明敷,允许最大载流量25度45A,35度40A ,穿管打8折。7.5KW电机,而且考虑到需用系数,大致计算 …考虑一下电压降吧,粗略估计一下这电压降该有15%了
回复
qq359879362
2014年02月20日 15:58:48
10楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-2-20 15:59 编辑

用天正软件算了下5*4的电缆电压损失5.6%,建议5X6电缆以上,这是单指进线距离200米,楼主没告诉出线距离,没算。
回复
xianxin214
2014年02月20日 16:12:56
11楼
czy24680 发表于 2014-2-20 15:46 考虑一下电压降吧,粗略估计一下这电压降该有15%了嗯,按照200米电缆长度,功率因数取0.8,电缆压降约5.62%,如果按此计算确实选择5*6电缆有足够的载流量余量,比较合适。不知能否帮到LZ