全热交换器、新风除湿机选型问题
小自来也
2014年02月14日 15:03:17
只看楼主

最近在一公司实习,主要是负责新风系统的设计 遇到全热交换器及新风除湿机的选型问题 想请教各位前辈:1、如果我设计的新风只负责室内的卫生要求,而不承担室内负荷,新风是该处理到室内状态点还是室内状态点的等焓线?2、我公司有一新风除湿机,是新风与室内回风混合处理后送入室内承担室内湿负荷。处理过程线是不是如下所示?样本上的风量是指新回风总风量?(新风除湿机工作原理到底是怎样的?是对室外新风干燥处理后送入室内承担湿负荷?)

最近在一公司实习,主要是负责新风系统的设计 遇到全热交换器及新风除湿机的选型问题 想请教各位前辈:
1、如果我设计的新风只负责室内的卫生要求,而不承担室内负荷,新风是该处理到室内状态点还是室内状态点的等焓线?
)%4GL]8P`AFB3G`F$}ICJ@6.jpg
2、我公司有一新风除湿机,是新风与室内回风混合处理后送入室内承担室内湿负荷。处理过程线是不是如下所示?样本上的风量是指新回风总风量?(新风除湿机工作原理到底是怎样的?是对室外新风干燥处理后送入室内承担湿负荷?)
IB~YOV[JS$$9%)~{2SQ9YD7.jpg
3、全热交换器按照处理过程不同,是不是有多种功能,比如:①仅满足卫生要求,②仅满足除湿要求。③承担室内全部负荷,那仅除湿情况下处理过程线是不是如下图所示:
0BH2CAIL`V$I76{1Z1__2C4.jpg
4、全热交换器如何保证排风能将新风处理到需要的状态点呢?选型就按需要风量、除湿量(在需要除湿情况下)选择?新风机组也一样吧?
求各位前辈大神解惑、讨论 谢谢!!!!!!

)%4GL]8P`AFB3G`F$}ICJ@6.jpg


IB~YOV[JS$$9%)~{2SQ9YD7.jpg


0BH2CAIL`V$I76{1Z1__2C4.jpg

免费打赏
f113254
2014年06月06日 16:57:54
12楼
新风不承担室内负荷,应该是处理到室内状态点吧
回复
a515529889
2014年06月11日 11:58:39
13楼
学习学习,图表加文字真不错!
回复
qq_1395235715982
2014年07月16日 23:20:26
14楼
说的有点不清楚,被你搞晕了都
回复
qq_1416382041469
2014年11月19日 15:27:43
15楼
复杂,看不懂,虽然我们是做新风系统的
回复
qq_1395235715982
2014年12月05日 14:05:53
16楼
你不除湿的话,不用处理到露点的啊,直接处理到送风状态点就好了
回复

相关推荐

APP内打开