如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!在线等............
如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!
在线等............
2楼
冷却塔略高于主机即可
回复
3楼
garyzl 发表于 2014-2-14 15:43 冷却塔略高于主机即可原来的冷却水泵是否还能使用?个人觉得扬程、功率需要调整,流量不需要。但是扬程和功率调整的依据是什么呢?怎么调整?调多少?谢谢1
回复
4楼
扬程与管道长度,弯头数量,阻力有关系。如果移动后,管道长度小于原尺寸,弯头数量也不增加,可以采用旧泵。
回复
5楼
冷却塔略高于主机即可,其它不必调整
回复
6楼
冷却水供回水管管径不需要变化!冷却水泵是否需要的扬程要增大?流量不变,扬程增加,其值要根据管路及净扬程进行水力计算,功率根据流量及扬程来计算.
回复
7楼
garyzl 发表于 2014-2-14 16:04 扬程与管道长度,弯头数量,阻力有关系。如果移动后,管道长度小于原尺寸,弯头数量也不增加,可以采用旧泵 …管道长度基本没减少,只是由垂直变为水平,弯头数量增加四个(供回各两个),别的基本没什么变化。补:这样的话基本上原来的控制系统也不需要调整了。弯头增加的话(如上所说)泵的参数也不需要调整对吗?谢谢!
回复
8楼
yiyan124 发表于 2014-2-14 16:13 冷却塔略高于主机即可,其它不必调整塔高于主机大概多少呢?有没有一个标准?500或者1m?
回复
9楼
500以上就行了,不要让水从冷却塔水盘满出就行了
回复
10楼
yiyan124 发表于 2014-2-17 12:05 500以上就行了,不要让水从冷却塔水盘满出就行了好的,谢谢啦。还有一个问题就是,从三楼移至地面后,基础怎么确定呢?
回复
11楼
找一下冷却塔的产品样本看看,有教你怎么做基础,百度也行
回复