请教:冷却水变频改造后,冷却塔效率是否会改变
chongxing2008
2008年06月08日 16:05:02
来自于专家热线
只看楼主

请教:我们公司使用的是横流式方型冷却塔,冷却水系统经过变频改造后,冷却塔效率是否会改变?本人感觉在一定的环境条件下,冷却塔的风扇转速不变,改变冷却水的流量,只是冷却塔的换热量改变了,冷却塔的效率应该不会有变化。还是请老师帮忙分析一下,谢谢

请教:我们公司使用的是横流式方型冷却塔,冷却水系统经过变频改造后,冷却塔效率是否会改变?
本人感觉在一定的环境条件下,冷却塔的风扇转速不变,改变冷却水的流量,只是冷却塔的换热量改变了,冷却塔的效率应该不会有变化。还是请老师帮忙分析一下,谢谢
免费打赏
zhuhang
2008年08月09日 22:36:28
2楼
冷却泵本来不需要多少扬程.其实用温度pid调节闭环控制就达到节能效果.这个我做过.温度控制的好处可以视环境温度和设备温度的变化而变化.调流量和恒压都是不正确的使用方式.因为这种方式变频器的作用没有充分发挥.只有温度闭环可以.循环水的流量要随温度变化而变化,最关键是温度. 冷却水的循环中不需要调阀门,阀的开度要最大.否则要变频干嘛.止回阀没有调节作用,只有防倒流的作用.其中还要设计无水流报警保护功能.因为水源无水或着阀门关死,设备运转就会有问题.
回复
wangjin1979
2010年06月13日 23:55:54
3楼
个人觉得,这个问题要进行计算,按照自己的思路列出计算式对比一下,优先改变风叶转速,及冷却塔的台数,至于冷却水流量应该和冷水机组匹配,不宜只考虑换热量的计算,还有冷却温度对冷凝温度影响。说的可能不是很对,请各位大侠建言。
回复

相关推荐

APP内打开