   冷却塔风机是循 环水系统的核 心设备。 就循 环水设备的管理而言,冷却塔风机在设备数量、维护工作量、功耗等方面占有很大比例。如何保 证设备在节能降耗、减少能耗的条件下长期运行?   以下是五种简单的措施:  1.横流冷却塔应控制填料顶部至风机吸入段下边缘的高 度等于或大于风机直径的0.2倍。   2.逆流冷却塔填料顶面与导流管进 口之间的气流收缩段高 度应满 足 以下要求:当塔顶板平坦时,气流收缩段与填料顶面之间的顶角应小于90度;当在平顶盖板下方设置导向环(伞)时,气流收缩段与集水器顶面之间的顶角可以是90 - 110度。 当自收集装置上方的上盖板为收缩型时,收缩段盖板的顶角应为90 - 110度。 

   冷却塔风机是循 环水系统的核 心设备。 就循 环水设备的管理而言,冷却塔风机在设备数量、维护工作量、功耗等方面占有很大比例。如何保 证设备在节能降耗、减少能耗的条件下长期运行?  2012091114383035987726_副本.jpg

以下是五种简单的措施:
  1.横流冷却塔应控制填料顶部至风机吸入段下边缘的高 度等于或大于风机直径的0.2倍。
   2.逆流冷却塔填料顶面与导流管进 口之间的气流收缩段高 度应满 足 以下要求:当塔顶板平坦时,气流收缩段与填料顶面之间的顶角应小于90度;当在平顶盖板下方设置导向环(伞)时,气流收缩段与集水器顶面之间的顶角可以是90 - 110度。 当自收集装置上方的上盖板为收缩型时,收缩段盖板的顶角应为90 - 110度。 
  3.横流冷却塔淋水填料自上而下应与塔的垂直轴线形成收缩角。滴落型喷水填料的收缩角应为9 - 11度,薄膜型喷水填料的收缩角应为5- 6度。
  4.两侧都有进气口的逆流冷却塔应配备一个中间挡风玻璃,其上边缘距填料支撑梁底部200 - 300 mm,其下边缘延伸到塔的集水罐的水面以下。
  5.横流冷却塔应配备防 止空气从填料底部向水面短路循 环的措施。
 塔17.jpg
    以上5种降 低 能 耗,提 高风机效率的方法,既可以降 低运营成本,也可以提 高冷却塔的使用寿命。

相关推荐