逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?

逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
panlove1818
2011年11月08日 10:42:20
2楼
有的时候是这样的·········
回复
adingkgb
2011年11月08日 11:18:31
3楼
冷却塔的极限降温幅度受到环境空气参数(温湿度)的影响
只能接近湿球温度,不可能等于或低于湿球温度
最大降温和湿球温度之间的温差,称之为趋近温度
冷却塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,不仅散热面须必须无限大,而且结构上要采取许多复杂的技术措施(没有实际意义)。
一般的冷却塔取3℃左右吧
回复
xl7760
2011年11月09日 14:34:28
4楼
回复
panlove1818
2011年11月18日 09:32:37
5楼
本文对风机盘管系统的新风处理终参数的确定方法、新风机组及风机盘管的选用等有关问题进行了探讨,并提出了实用的设计方法信息来自 www.dgqezl.com www.qe-cn.com