冷却塔改造(由三层屋顶移至地面安装)
jing20135
jing20135 Lv.12
2014年02月14日 15:00:09
来自于中央空调
只看楼主

如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!在线等............

如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!


在线等............
免费打赏
w396168256
2014年02月20日 10:34:11
12楼
冷却水是开式系统,高度降低,水泵的扬程要减小,功率也是要减小的,增加了弯头数量相当于增加了一定的阻力,因此相互抵消了一部分。个人认为不变化可以,一般认为初始选择水泵的时候已经选择大了的。
回复
jing20135
2014年02月22日 19:04:46
13楼
yiyan124 发表于 2014-2-19 21:39 找一下冷却塔的产品样本看看,有教你怎么做基础,百度也行非常感谢:handshake
回复
jing20135
2014年02月22日 19:05:37
14楼
w396168256 发表于 2014-2-20 10:34 冷却水是开式系统,高度降低,水泵的扬程要减小,功率也是要减小的,增加了弯头数量相当于增加了一定的阻力 …非常感谢:handshake
回复
jing20135
2014年03月04日 16:10:37
15楼
期待更多的师傅指导。
回复

相关推荐

APP内打开