10KV长电缆线路的补偿问题
jilinchenwanku
2014年02月14日 10:47:11
只看楼主

各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下

各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下
免费打赏
xiegh11
2014年02月20日 21:44:46
12楼
感谢楼主分享
回复
zsphn6666
2014年02月25日 10:24:44
13楼
交电费计的是有功功率,电缆长容性电流大,向系统倒送无功,电费高是供电部门的罚款。
回复
lingxuct
2014年02月25日 11:09:03
14楼
到今天,偶才理解楼主说的(意思)。

一个10KV系统是在一台主变下,有很多条电缆出线,全部电缆加起来有38000米,故系统存在30多A的电容电流。
回复
baobao1003
2014年02月25日 14:24:08
15楼
学习啦!!!:)
回复
fitman
2014年02月25日 14:49:08
16楼
楼主完全弄错了.线路损耗主要是由于线路电阻和负荷电流的大小决定的.电缆本身的对地电容引起的损耗少到可以勿略不计.要减少线路损耗关键是合理选用电缆和输电半径.还有就是加电容补偿.居然想用电抗来减电费,完全反了.
在线路中加电抗是有的,但目的是减小线路的充电电流,降低空载时用电端的电压.如果只从损耗的角度来看,这个是增损的.
回复