10KV长电缆线路的补偿问题
jilinchenwanku
2014年02月14日 10:47:11
只看楼主

各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下

各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下
免费打赏
阿妈拉电技
2014年02月14日 12:09:26
2楼
采用升高电压的方法来降低线路损耗的
回复
lingxuct
2014年02月14日 13:00:53
3楼
10KV线路有38km远,空载电流近30A?不是架空线,电缆占线路的主要部分?

请介绍线路情况,查清楚空载电流的原因,如果真是电缆的电容电流,则没必要装无功补偿,要装只能装电抗器(但这么长线路,装电抗器不合适)。
回复
wboy8759
2014年02月14日 13:05:34
4楼
38km的电缆线路?肯定是电缆的电容效应问题!在线路中间或末端装设三相油浸式并联补偿电抗器即可。我们10年就前做过这种措施,证明很有效的。
回复
加菲猫
2014年02月14日 14:29:23
5楼
10KV电缆线路长度38千米,电容电流30A,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗
通过电度表计算有功,不要看电流表30A,看电流有可能供电局还得给你打款,先不要采取电抗器进行无功补偿了,再补偿可能供电局交不起您的电费或罚您交不起:lol
回复
lingxuct
2014年02月14日 15:52:39
6楼
加菲猫 发表于 2014-2-14 14:29 10KV电缆线路长度38千米,电容电流30A,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗 …偶认为是容性无功电流,朋友认为是感性无功电流?
回复
醉卧沙场君莫笑
2014年02月14日 16:12:31
7楼
留贴关注,学习一下,是不是应该并联电抗器啊
回复
boeing_s
2014年02月14日 16:25:37
8楼
我比较好奇的是十几千瓦的用电量,38公里!!的10KV线路?
这是啥设计思路?
回复
anhuidiangong
2014年02月14日 16:41:04
9楼
加个电抗器,补偿容性无功。
回复
加菲猫
2014年02月14日 17:01:58
10楼
lingxuct 发表于 2014-2-14 15:52 偶认为是容性无功电流,朋友认为是感性无功电流?同意区管的见解,偶也认为是容性无功电流。这是我对容性无功电流和感性无功电流的理解:)电气设备是容性无功还是感性无功如何区分,感性无功功率和容性无功功率是方向的不同,消耗无功是感性,补偿无功是容性,发电机和电容器、电抗器都发出容性无功功率。电容器是电压最大值时吸收变成电场储存,电抗器是电流最大值时吸收变磁场储存。
回复
lingxuct
2014年02月14日 17:51:05
11楼
猫兄对我认为是容性无功是同意的,但“消耗无功是感性”,“电抗器都发出容性无功功率”的说法是不是..................?

偶是按楼主“10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流”的话,记得电容电流在10KV电缆线路中约是1A/km,故认为38km有30多A电容电流。
回复

相关推荐

APP内打开