规范要求:“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算”。但实际设计时,许多前辈和审图人员要求,还是要进行地震计算,在PKPM中是否进行地震作用计算时要进行勾选,请问如果不勾选,计算出来的安全吗?
规范要求:“抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算”。但实际设计时,许多前辈和审图人员要求,还是要进行地震计算,在PKPM中是否进行地震作用计算时要进行勾选,请问如果不勾选,计算出来的安全吗?
12楼
做过几个6度的,乙类、丙类都有,都算地震力了,个人感觉不算地震不踏实,
回复
13楼
抗规规定是对所有的结构,包括高层和多层,但是高规只对高规有效,个人理解从规范的子母关系来说,多层可以不计算地震作用但是要考虑构造措施,高层就需要计算地震作用且考虑构造措施
回复
14楼
那么非抗震区不就不用计算地震作用了嘛
回复
15楼
为了结构安全,6度还是要抗震计算
回复
16楼
学习了
回复
17楼
为安全计算,学习
回复
18楼
为安全计算,学习
回复
19楼
多层:6度,可不地震作用计算(选地震作用计算更好)。高层:6度,应作地震作用计算。
回复
20楼
要的。要的。要哦。
回复
21楼
多层:6度,可不地震作用计算(选地震作用计算更好,但是计算结果区别不大,主要还是抗震构造措施这块有差距的)。高层:6度,应作地震作用计算。
回复