16000m3/h需要消耗多少电功率?求计算方法
fujinzhou
fujinzhou Lv.2
2007年09月25日 13:30:12
只看楼主

16000m3/h需要消耗多少电功率?求结果和计算方法!

16000m3/h需要消耗多少电功率?求结果和计算方法!
免费打赏
tkdy2002
2007年12月14日 19:28:25
12楼
N=1.2*Q*P/(1000*3600*0.85*0.8)
回复
yuhao1682004
2007年12月15日 12:59:03
13楼


请问上面Q P的单位是????????????
回复
hubeixp
2007年12月15日 15:08:26
14楼

当然是国际单位啦
回复
jingshancdf
2007年12月15日 16:39:47
15楼
“你的一次回复,就是菜鸟的一次成长!!! ”,这句话非常的好,我就是一只菜鸟,只要我有空,我就上论坛,可以学到好多东西,谢谢大师们!!!!!
回复
wendy0227
2007年12月18日 14:21:04
16楼
hubeixp
高手
回复
wendy0227
2007年12月18日 14:27:20
17楼
vincent_nk
的话很经典啊,句句见地。
那您对中央空调系统使用二次泵是怎么认为的
我们在工程设计中建议采用二次泵变流量系统和中央监控系统结合,从而达到系统节能的目的,但最近 经过计算,我发现,水泵在变频的同时,可能导致水泵的扬程降低,于是不能达到节能的目的。所以我认为唯有加大二次泵的扬程才能符合系统压损的需要,但这是不节能的,所以 ,我想请教一下,我到底该怎样设计才合适呢?谢谢!
回复
biexiaocn
2007年12月19日 22:10:00
18楼


机械效率为0.9-1之间,一般用皮带轮的取0.9,全压效率70%左右多些。空气调节设计手册上有这个公式的解释。
回复
yy133730
2008年02月03日 15:23:58
19楼


说得很对,这里的P是轴功率,其输入功率在P上面还要加电机功率。
回复
hubeixp
2008年02月03日 17:17:34
20楼
感谢楼上的支持!
回复
zengliangjun9030
2008年02月28日 11:39:35
21楼
以下是引用hubeixp在2007-10-24 13:33:05.0发表的内容:
泵(风机)的功率计算公式为
  P =ρgQH /1 000η。
式中: P为水泵使用工况轴功率, kW; ρ为输出介质的密度, kg/m3 ; Q为使用工况点的流量,m3 / s; g为动力加速度,m / s2 ; η为使用工况点泵的效率。

上面的η如何取值?去多少为合适?