地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?
cdhuaxi
cdhuaxi Lv.2
2014年02月13日 11:12:57
只看楼主

地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?

地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?
免费打赏
飞鱼
2014年02月20日 23:31:57
12楼
虽说如此,但实际工程也有好多在每个消防栓支管都做阀门的。
回复
zhaosuiping
2017年07月26日 17:47:58
13楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根; 2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
回复
lichangan1000
2017年07月27日 11:30:47
14楼
凡接自管环的消火栓(地下汽车库除外,立管除外),不能因某个消火栓故障,全线停水。因此支管设阀是必须的。
回复
11北极熊猫
2017年08月01日 16:42:44
15楼
找不到依据找不到依据
回复
qltracy
2017年08月06日 20:42:28
16楼
每5个消火栓设置一个检修阀,感谢大神分析
回复
meihaoshiguan
2017年08月07日 17:01:05
17楼
可以蝶阀也可以是闸阀,就是检修阀门,平时开的,发生故障的时候关闭进行检修
回复
风雪独狼
2017年08月21日 10:43:46
18楼
5设1···学习了。
回复
风雪独狼
2017年08月21日 10:44:05
19楼
5设1···学习了。
回复
zhy8340
2017年08月22日 10:42:06
20楼
谢谢楼主们分享