地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?
地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?
12楼
虽说如此,但实际工程也有好多在每个消防栓支管都做阀门的。
回复
13楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根; 2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
回复
14楼
凡接自管环的消火栓(地下汽车库除外,立管除外),不能因某个消火栓故障,全线停水。因此支管设阀是必须的。
回复
15楼
找不到依据找不到依据
回复
16楼
每5个消火栓设置一个检修阀,感谢大神分析
回复
17楼
可以蝶阀也可以是闸阀,就是检修阀门,平时开的,发生故障的时候关闭进行检修
回复
18楼
5设1···学习了。
回复
19楼
5设1···学习了。
回复
20楼
谢谢楼主们分享
回复