地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?
cdhuaxi
cdhuaxi Lv.2
2014年02月13日 11:12:57
只看楼主

地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?

地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?
晴天°
2014年02月13日 12:21:50
2楼
支管不一定都要设蝶阀,但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。
回复
cdhuaxi
2014年02月13日 12:42:22
3楼
也就是说支管是可设可不设是吧?因为做预结算的工程,想把支管蝶阀全部给加上去的。这样可以多算钱钱的,关键是要如何说服甲方啊

另外但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。在哪个规范第几条呢我想查证一下的。
回复
long-7936
2014年02月13日 17:28:36
4楼
每5个消火栓设置一个检修阀,学习了:)
回复
云飘飘
2014年02月15日 07:21:32
5楼
主要是考虑检修
回复
给排水设计
2014年02月17日 16:33:45
6楼
一楼说的对,不必要每个支管都要加阀门。
回复
xiegh12345
2014年02月19日 17:44:41
7楼
谢谢楼主无私分享,正是我要找的学习内容。
回复
大叔治水
2014年02月19日 20:41:22
8楼
可以不设,满足检修要求即可
回复
n53618861
2014年02月20日 08:53:37
9楼
这个必须好好学习学习啊~
回复
muyang2099
2014年02月20日 10:19:55
10楼
晴天° 发表于 2014-2-13 12:21 支管不一定都要设蝶阀,但是规范要求每5个消火栓就要设1一个检修阀门,这个阀门可以设在环管上。此答正解
回复
qdfeiying01
2014年02月20日 10:24:21
11楼
学习了谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开