空调风管机安装相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年02月13日 01:01:36
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑

如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先 向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗? (如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!


12.JPG


22.JPG

免费打赏
zsp609953808
2014年02月15日 09:49:20
12楼
学习了,赞一个
回复
zhangshengna
2014年02月15日 12:19:37
13楼
:)学习学习!!!!!
回复
emhly123
2014年02月15日 15:37:06
14楼
1, 回风管 送风管 冷凝水管 铜管 全部要做保温。
2,镀锌铁皮能做到百叶风口是最好的,不过注意要与风口严密,避免漏风结露。
回复
富强168
2014年02月16日 10:56:51
15楼
软接头不做保温的
回复
林中空气
2014年02月16日 11:59:53
16楼
过来学习学习!!!
回复
shjdzh
2014年02月16日 15:15:54
17楼
学习一下!
回复
logan7117
2014年02月16日 22:45:02
18楼

过来学习学习!!!
回复
王农勤
2014年02月17日 09:56:56
19楼
"软接头不做保温的",其实,现在已有带保温层的软接了。
回复
lovewuzui
2014年02月17日 10:29:17
20楼
没错 不能超过30cm
回复
david200901050
2014年02月17日 10:40:34
21楼
支持:不超过30cm,接风口的话可以用镀锌板或者复合板
回复

相关推荐