有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
12楼
:):):):):)
期待有高手解答,谢谢楼主分享!
回复
13楼
学习了 谢谢分享
回复
14楼
出口阀门噪音大可能是节流,可以旁通部分
回复
16楼
根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵
回复
17楼
wangyiyanjiu 发表于 2014-2-15 15:40 出口阀门噪音大可能是节流,可以旁通部分吾注重融会贯通吾信奉触类旁通吾追求文理兼通
回复
18楼
谁比较专业,谁来操作,客户提要求,我们来判断是否合理,在进出口压差调节阀和最低流量限流装置是可以,就是麻烦~
回复
19楼
qwanghuazhang 发表于 2014-2-23 08:43 根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵我们就是根据客户要求提供的氨泵、氟泵。但根据经验,有的客户在实际操作中往往会超过设计的参数
回复
20楼
我也想知道什么原因
回复
21楼
顶一下。。。。。。。
回复
22楼
有时氟泵和氨泵的生产厂家标的参数是理论的与实际不符也有可能
回复