有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
2楼
如果根据计算得出数据,再选择扬程与流量,一般能满足设计要求,有的泵出口装有最小流量控制阀与最大流量控制阀。
回复
3楼
出现这种状况以我的工作经历看,国内大多客户和一些业内人士在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依据实际系统计算,多是经验估算。
回复
4楼
出口阀门噪音大可能是节流,可以旁通部分
回复
5楼
斗战圣佛 发表于 2014-2-15 10:30 出现这种状况以我的工作经历看,国内大多客户和一些业内人士在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依 …所以一出现情况就是头疼,客户认为是提供的设备有问题,解释多了客户还不愿意听
回复
6楼
nbzlgjr 发表于 2014-2-14 18:45 如果根据计算得出数据,再选择扬程与流量,一般能满足设计要求,有的泵出口装有最小流量控制阀与最大流量控 …葛总;P开工了吧?
回复
7楼
很好很好很好很好
回复
8楼
在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依据实际系统计算,多是经验估算。
回复
9楼
如果根据计算得出数据,再选择扬程与流量,一般能满足设计要求
回复
10楼
在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依据实际系统计算,多是经验估算。
回复
11楼
xh0551 发表于 2014-2-17 08:28 所以一出现情况就是头疼,客户认为是提供的设备有问题,解释多了客户还不愿意听为避免此状况,你可引导客户加装进出口压差调节阀和最低流量限流装置。
回复