关于氨氟泵使用问题
合肥新沪
2014年02月12日 16:17:12
来自于制冷技术
只看楼主

有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?

有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
免费打赏
lihe56221
2014年02月28日 17:16:33
23楼
户加装进出口压差调节阀和最低流量限流装置
回复
lengyi110
2014年03月04日 20:41:10
24楼
学习学习 谢谢楼主
回复
xiaomai199119
2014年03月05日 20:58:51
25楼
路过。。。学习
回复
dragonhuang2008
2014年03月06日 13:16:10
26楼
看起来好像很复杂的样子,不懂啊 !!
回复
wsx070419
2014年03月09日 11:32:26
27楼
现在还没有日志
回复
wethery
2014年03月16日 12:48:55
28楼
新手学习中,谢谢
回复
wleihy
2014年03月20日 09:42:22
29楼
应该是泵选大了,而且选大的太多了,我也经历过这样的事,泵出口节流不是太好,这样泵会憋压力的,在泵的进出口做个旁通阀,在节流就可以了,多余的流量通过旁通回到进液端,
回复
sys700307
2014年03月20日 10:03:13
30楼
;P如果根据计算得出数据,再选择扬程与流量,一般能满足设计要求
回复
王铜
2014年03月24日 08:50:08
31楼
国内大多客户和一些业内人士在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依据实际系统计算,多是经验估算。
回复
王铜
2014年03月24日 08:52:27
32楼
为避免此状况,你可引导客户加装进出口压差调节阀和最低流量限流装置。