有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
有一使用氟系统冷库和一使用氨系统冷库客户,都是根据客户提供的参数要求提供的氟泵和氨泵,但实际使用操作过程中,都出现超过设计流量的现象,这样导致泵的轴承磨损较快,但如果关小出口阀门控制流量,就会出现出口阀门噪音过大,请问各位大侠,这种现象是什么原因造成的?是不是因为管道设计的口径与泵的口径不相符?
23楼
户加装进出口压差调节阀和最低流量限流装置
回复
24楼
学习学习 谢谢楼主
回复
25楼
路过。。。学习
回复
26楼
看起来好像很复杂的样子,不懂啊 !!
回复
27楼
现在还没有日志
回复
28楼
新手学习中,谢谢
回复
29楼
应该是泵选大了,而且选大的太多了,我也经历过这样的事,泵出口节流不是太好,这样泵会憋压力的,在泵的进出口做个旁通阀,在节流就可以了,多余的流量通过旁通回到进液端,
回复
30楼
;P如果根据计算得出数据,再选择扬程与流量,一般能满足设计要求
回复
31楼
国内大多客户和一些业内人士在选择供液泵的流量和扬程上基本上未经严格的依据实际系统计算,多是经验估算。
回复
32楼
为避免此状况,你可引导客户加装进出口压差调节阀和最低流量限流装置。
回复