雨污分流,阳台需要设一个污水立管+一个雨水立管吗?过年前,看见一个人 作图,广州是雨污分流的。他在生活阳台,设了一个污水立管+两用地漏,另外在阳台也设了一个雨水立管+一个地漏。大家是这样做的吗?我之前一个在生活阳台都是 一个污水立管+两用地漏,之前好像 看到09给排水设计规范 有说这个问题的。。但现在无找到依据
雨污分流,阳台需要设一个污水立管+一个雨水立管吗?
过年前,看见一个人 作图,广州是雨污分流的。
他在生活阳台,设了一个污水立管+两用地漏,另外在阳台也设了一个雨水立管+一个地漏。
大家是这样做的吗?
我之前一个在生活阳台都是 一个污水立管+两用地漏,
之前好像 看到09给排水设计规范 有说这个问题的。。但现在无找到依据
12楼
经过来学习
回复
13楼
学习了!!
回复
14楼
huangzhimin 发表于 2014-2-14 09:55 1.按常规,阳台一般只考虑排除雨水。2. 阳台雨水应自成系统排到室外散水面或明沟, 不得与屋面雨水系统相 …老师 当同一阳台雨水立管有个别户数设置有洗衣机时(小区雨污分流改造),阳台立管是否应该接入小区污水井,并且在立管出口处设置间接排水。
回复
15楼
当阳台无洗衣机时,设一根立管,排阳台上飘落的雨水,管道接至雨水管网。
当阳台有洗衣机时,同样只设一根立管,排洗衣机排出的废水及阳台上飘落的雨水,管道接至污水管网。
回复
16楼
q466079404 发表于 2014-2-12 14:32 雨水和污水应该分开污水不能排到雨水,阳台的雨水可以排到污水。
回复