大厅里有两根框架柱是内框结构吗?
zxyihanmo
zxyihanmo Lv.4
2014年02月11日 14:14:30
来自于砖混结构
只看楼主

在做一个8度区的三层砌体办公楼,大厅里设了两根框架柱来支撑梁 这算内框结构吗? 现在规范是不是不允许这么做了?

在做一个8度区的三层砌体办公楼,大厅里设了两根框架柱来支撑梁 这算内框结构吗? 现在规范是不是不允许这么做了?

截图20130211142156.png

wxf20072008
2014年02月14日 10:54:17
2楼
我认为不算,可遇上不讲理的图审就事大了
回复
zxyihanmo
2014年02月17日 09:28:23
3楼
wxf20072008 发表于 2014-2-14 10:54 我认为不算,可遇上不讲理的图审就事大了怎么样才算内框啊?我上面那种结构让做吗?
回复
q466079404
2014年02月17日 10:05:55
4楼
算砌体结构,不过要满足抗震要求
回复
zxyihanmo
2014年02月17日 10:38:17
5楼
q466079404 发表于 2014-2-17 10:05 算砌体结构,不过要满足抗震要求这的抗震要求指什么?只是计算吗?
回复
wxf20072008
2014年02月17日 12:17:49
6楼
zxyihanmo 发表于 2014-2-17 09:28 怎么样才算内框啊?我上面那种结构让做吗?若是要按新规范的话内框回已不取消了,不主让做了。
回复
gs_shine
2014年02月17日 15:03:29
7楼
首先 内框架结构新抗规已经取消。其次,那两根砖墙上的柱子可以看成是扶壁柱只是砖墙的局部增大,那4根柱子作用就是为了顶住上面的大梁和大板。柱子刚度与砖墙比是远远小了,地震力还是靠砖墙来承受的。
回复

相关推荐

APP内打开