我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的
对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,
但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。
现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
请各位同行、专家解惑,谢谢!
13楼
同意楼上的意见。一般隔离或接地开关是不允许带有负荷电流来操作的。在零负荷电流的情况下手动分合开关,操作快慢无影响。此两种开关只起到有明显分合点,人为保证检修安全,电路有明显分断点。
回复
14楼
开关不是分就是合,没有中间状态,开关在中间状态是开关损坏,所以开关指示不是红的就是绿的颜色,那有什么闪烁的黄灯(不的交通信号灯)。电力系统发生接地、短路、过负荷。。。。。才是闪烁的黄灯。
回复
15楼
回复
16楼
学习一下!!!
回复
17楼
开关状态使用“红合、绿分”表示的,对于中间位置可用‘黄色’代表故障。
回复
18楼
ssqqugamd 发表于 2014-2-13 09:59 开关不是分就是合,没有中间状态,开关在中间状态是开关损坏,所以开关指示不是红的就是绿的颜色,那有什么 …楼主所言的就是一种故障状态!!!
回复
19楼
故障时应该用黄灯,
回复
20楼
故障用黄灯啊,你问的怎么实现?
回复
21楼
路过看看学学
回复
22楼
在合闸过程中,黄灯是一闪一闪的,(一秒一闪),到时间合不上闸,黄灯亮
回复