我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的
对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,
但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。
现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
请各位同行、专家解惑,谢谢!
3楼
动作状态一般用黄灯,可闪烁。这是我原来工厂的做法,出处不知
回复
4楼
可参照塑壳断路器自由脱扣位置指示,一半红一半白组合颜色指示,且上面无数字标示(合闸一般红底色,数字1,分闸一般白底色数字0)。
回复
5楼
停留在了中间位置时!表示断开但是现实应是分的过程故障是绿,合的时候故障是红。
回复
6楼
开关状态使用“红合、绿分”表示的,对于中间位置可用‘黄色’代表故障。
回复
7楼
开关状态使用“红合、绿分”表示的,对于中间位置可用‘黄色’代表故障,
也可用红色/绿色闪烁提示故障,具体定义在说明书即可。也可参照国际标准。
回复
8楼
多多学习ing
回复
9楼
多多学习ing
回复
10楼
多多学习ing
回复
11楼
多多学习ing
回复
12楼
不错,刀开关的指示可以按其他断路器指示方式一致,“合”状态——红(灯亮),“分”状态——绿(灯亮),操作过程——黄(灯闪烁),故障——黄(灯亮)。
回复