我该选择什么电线,规格、型号,请指教!
gaozifen2004
2014年02月11日 10:25:07
只看楼主

我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!

我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!
免费打赏
莫下雨
2014年02月12日 08:24:09
12楼
18kw功率不算的,建议还是配置个稳压电源吧,这样划算点
回复
lingxuct
2014年02月12日 08:52:58
13楼
zjm1029 发表于 2014-2-12 08:24 18kw功率不算的,建议还是配置个稳压电源吧,这样划算点朋友的方法是好还是不够?我计算的电缆是56W,朋友的“稳压电源”需要多少W?最实际的是“装柴油机带水泵”最经济。
回复
天才樱木0
2014年02月12日 09:08:54
14楼
还是牛逼。。。
回复
北方郎
2014年02月12日 09:22:43
15楼
lingxuct 发表于 2014-2-12 08:52 朋友的方法是好还是不够?我计算的电缆是56W,朋友的“稳压电源”需要多少W?油机长期运行不妥吧,油料储存是大问题。另外需要经常检修。我感觉现场设变压器比较好,不知lingxuct前辈意下如何?
回复
肯先生
2014年02月12日 09:29:59
16楼
版主一出手,就知道有没有
回复
lingxuct
2014年02月12日 10:14:53
17楼
北方郎 发表于 2014-2-12 09:22 油机长期运行不妥吧,油料储存是大问题。另外需要经常检修。我感觉现场设变压器比较好,不知lingxuct前辈 …从经济和实用角度考虑,有个时间问题。临时用(二年以内会用好)还是柴油机省钱,这么小的功率(18.5X1.36=25.16马力),旁边放一只柴油桶就可以了。如果以后(二年内)会发展,用电设备会大大增加,则架设高压线,装变压器(建配电室)好一点。
回复
cdleeyb
2014年02月12日 11:18:27
19楼
架空高压线,再整个小变压器
回复
莫下雨
2014年02月12日 14:57:16
20楼
lingxuct 发表于 2014-2-12 08:52 朋友的方法是好还是不够?我计算的电缆是56W,朋友的“稳压电源”需要多少W?我没用过稳压电源,只是前一段时间咨询过这个大概价格和功率,国货100kw的大概就就几万块吧,没多贵吧,没有具体买过,不晓得实际价格
回复
lingxuct
2014年02月12日 15:21:03
21楼
zjm1029 发表于 2014-2-12 14:57 我没用过稳压电源,只是前一段时间咨询过这个大概价格和功率,国货100kw的大概就就几万块吧,没多贵吧,没 …有意思!稳压电源“需要电源吗”? 不要电源倒可以考虑!!!如果还是要电源,那稳压电源的效率能大于1吗???稳压电源不怕输入电压低吗??? 输入230V能输出380V吗????
回复
莫下雨
2014年02月12日 15:42:06
22楼
这是我从厂家资料里拷贝的技术参数,选稳压器就是因为电压过低才选的,定制变压器也是同样的效果,我的意思是综合电缆和稳压器考虑,按LZ掩埋电缆的做法应该是长期固定使用的,前辈选择柴油机当然很好,只是感觉使用有点麻烦:lol