我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!

我准备修个机井,选用18kw 4寸水泵,线路长约2000m,计划地埋电线到机井处,该选择什么线,规格、型号请指教!
免费打赏
侯万里
2014年02月11日 10:46:51
2楼
16平方的线
回复
lingxuct
2014年02月11日 11:13:25
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-11 11:20 编辑

18.5KW电机(Y180M-4)额定电流35.9A,按电源处线电压400V,电机端375V计算,线路压降允许25V;

线路阻抗Z=25/(1.732X35.9)=0.4021Ω,2km长度则0.4021/2=0.20105Ω/km

查设计手册得:120平方交联电缆R=0.181 X=0.077 计算得z=0.1967Ω/km 可以。

如果按楼上朋友的16平方交联电缆计算:

查手册得16平方交联电缆R=1.359 X=0.082 计算得z=1.3615Ω/km

Z=2.723Ω 线路压降ΔU=1.732X35.9X2.723=169.3V

电源端为400V,电机端电压为U=400-169.3=230.7V

230.7/380X100%=60.71% 电机开不了了吧?
回复
lingxuct
2014年02月11日 11:33:07
4楼
为了18KW一水泵,需要2000米120平方的电缆,不算开关,只电缆需要的费用:280X2000=560000

不多,如果便宜,56W!
回复
naheba
2014年02月11日 11:35:14
5楼
lingxuct 发表于 2014-2-11 11:13 18.5KW电机(Y180M-4)额定电流35.9A,按电源处线电压400V,电机端375V计算,线路压降允许25V;线路阻抗 …厉害的,学习学习
回复
qq359879362
2014年02月11日 11:42:53
6楼
我用天正软件算了下,16平方的压降35%,120平方压降6%。话说2000M的距离太远了
回复
dg520dq
2014年02月11日 20:15:15
7楼
学习了,学习了。
回复
chusentao12345
2014年02月11日 21:32:03
8楼
lingxuct 发表于 2014-2-11 11:13 18.5KW电机(Y180M-4)额定电流35.9A,按电源处线电压400V,电机端375V计算,线路压降允许25V;线路阻抗 …请教下 楼主说电机功率 怎么马上知道额定电流的 公式计算好像要把效率考虑进去 3相电机额定电流按经验貌似是额定功率2倍
回复
云飘飘
2014年02月12日 07:08:01
9楼
3楼计算很详细
回复
lingxuct
2014年02月12日 08:07:55
10楼
chusentao12345 发表于 2014-2-11 21:32 请教下 楼主说电机功率 怎么马上知道额定电流的 公式计算好像要把效率考虑进去 3相电机额定电流按经验貌 …我手边有普通三相异步电动机样本手册。
回复
bliu911
2014年02月12日 08:23:30
11楼
还是就进去点吧 2000米没有这么干的