泵出口管路上,一般在什么情况下设置止回阀。
sl968754
sl968754 Lv.18
2014年02月10日 17:44:46
只看楼主

止回阀一般在什么情况下使用。

止回阀一般在什么情况下使用。
wanglixin6181
2014年02月10日 20:29:53
2楼
从网上摘录一段:
泵出口止回阀设置的原则
1、以下几种情况需设置止回阀
(1)泵自身结构上不允许反转的泵。
(2)扬程≥25m的离心泵。
(3)工艺上不允许介质倒流回泵吸入侧的泵。
2、以下几种情况可不设止回阀
(1) 对介质含有固体颗粒、易结晶的输送泵。
(2) 吸入侧设有底阀的泵。
(3)泵自身对反转无限制,且扬程<25m的离心泵。
(4)泵转动部分设有飞轮效应部件,如加大联轴器、有飞轮部件等。

wx_1607592918266:请问你这个说法有出处没?

回复
sl968754
2014年02月10日 22:50:37
3楼
谢谢解答!
回复
云飘飘
2014年02月11日 07:06:20
4楼
一般读要用
回复
huangzhimin
2014年02月11日 08:58:58
5楼

可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:
注:装有倒流防止器的管段,不需再装止回阀。
1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
3 每台水泵出水管上;
4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔和高地水池的出水管段上。
回复
toumingweixiao000
2014年02月12日 10:12:58
6楼
感谢沙发和地下室两位水友的解答,让俺也学习鸟
回复
y1937
2014年07月24日 17:11:19
7楼
全面,学习中
回复