鱼塘淤泥处理,上建多层(3-4层)、一层地下室,求指点。
chencx502
chencx502 Lv.3
2014年02月10日 11:37:11
只看楼主

现有一多层(3-4层)小区工程(地下一层车库,各栋地下连通),用地面积约6w平方米,现状是鱼塘;鱼塘深约10m,淤泥深有2m左右,含水率较大,呈半流动状态,现未回填;淤泥面标高与设计的地下室底板底面高差约3-4m,离室外园林的填土完成面高差约10m左右;想问问淤泥如何处理才能使地面不沉降,不开裂?

现有一多层(3-4层)小区工程(地下一层车库,各栋地下连通),用地面积约6w平方米,现状是鱼塘;
鱼塘深约10m,淤泥深有2m左右,含水率较大,呈半流动状态,现未回填;
淤泥面标高与设计的地下室底板底面高差约3-4m,离室外园林的填土完成面高差约10m左右;
想问问淤泥如何处理才能使地面不沉降,不开裂?


免费打赏
linsjwt
2014年02月10日 11:43:56
2楼
全部换填卵石层,分层夯实,压实系数不小于0.94,最好请地基处理公司处理
回复
土木工人
2014年02月10日 11:48:35
3楼
真空排水法处理,或者降水换填夯实。
回复
chencx502
2014年02月10日 11:48:56
4楼
linsjwt 发表于 2014-2-10 11:43 全部换填卵石层,分层夯实,压实系数不小于0.94,最好请地基处理公司处理谢谢!可不可以直接回填至地下室底板高度,再待自然沉降1-2年,再做筏板基础呢?毕竟上部只做4层,需要考虑是否经济啊
回复
chencx502
2014年02月10日 11:53:06
5楼
土木工人 发表于 2014-2-10 11:48 真空排水法处理,或者降水换填夯实。如果考虑经济性的话,哪个更适合呢?真空排水没有做过,现在有没有做过的说一下换填和真空的经济性比较啊?
回复
linsjwt
2014年02月10日 14:15:12
6楼
别傻了,淤泥是有流动性的,最好换填了,牢靠
回复
boys200376a
2014年02月10日 15:11:21
7楼
最好请地基处理公司到现场勘查一下,根据具体情况处理。。。。
回复
chencx502
2014年02月10日 15:46:16
8楼
多谢各位!
回复
风影紫
2014年02月10日 16:39:15
9楼
最好请地基处理公司处理
回复
x1xqq
2014年02月10日 16:52:25
10楼
淤泥挖除换土。回填土较厚,是强夯或桩基可作下可行性与经济比较。
回复
cadxzhou
2014年02月11日 10:18:37
11楼
方案一,打桩,按高承台桩设计(切不可用管桩);
方案二,做筏板基础,上部结构采用钢结构,使整栋房屋“漂”在淤泥地基上面。