关于进线总箱开关的选择,求助高手
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年02月08日 11:52:58
只看楼主

隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?3.微断用在户配箱进线处没问题吧.问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.

隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器

1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?
2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?
3.微断用在户配箱进线处没问题吧.

问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.
免费打赏
lingxuct
2014年02月10日 13:10:18
22楼
我不知道“ABB那款塑壳断路器”是什么样的,所以说不上可以与否,WG也没见过。

10KW以下是否可以用微断,根据负载电流,只要在60A以下(现在也有100A的微断)是可以的,但必须校验系统到这开关下的短路电流,因为通常微断的极限分断力只有6000A,如果短路电流超过6000A,只好用塑壳了。
回复
tmsmt123
2014年02月10日 14:19:44
23楼
lingxuct 发表于 2014-2-10 13:10 我不知道“ABB那款塑壳断路器”是什么样的,所以说不上可以与否,WG也没见过。10KW以下是否可以用微断, …没发表网址的权限,我PM你试试.更清晰的网站暂时找不到,公司网太卡,区管担待看下.1.短路电流校检怎么查?我画图的时候没碰到…2.配电房低压柜出线断路器,到箱子也是断路器,这也是可行的么?若按照楼上有人说的“变电所送电、断电流程”,又感觉不符,这方面我概念太薄弱了.
回复
lingxuct
2014年02月10日 14:52:29
24楼
1、短路电流=电源电压/(电源阻抗+线路阻抗),电源阻抗一般取变压器阻抗,变压器阻抗=阻抗电压%X线电压/额定电流。

2、一条线路的两头都是断路器,这是最正常的配置。送电、断电流程:送电从上往下合开关,同级先合隔离开关后合断路器;停电从下往上分开关,同级先分断路器,后拉隔离开关。

3、现在低压开关柜都为抽屉式,只有分开断路器后才能拉抽屉,当然,合上断路器后就没法推抽屉了,这是联锁。
回复

相关推荐

APP内打开